加拿大家园论坛

紧急求助:

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/751986/

百合 : 2015-03-24#1
前一阵子发过帖子抱怨过干衣机干床单被套要3小时, 一直以为是干衣机的问题。 上周正在使用干衣机的时候,发现干衣机排气口周围的地下室的墙壁在滴水。然后才发现原因是干衣机的蒸汽排不出去,都排在了墙里面, 天气暖了, 蒸汽都成冷凝水了。从house外墙看, 根本没有蒸汽排放出来。找了builder, builder派个小毛孩看了, 说是排气口堵塞了,说是我干衣机安装的问题, 他们不负责。
问题是干衣机墙上的通风口是builder预装好的呀。 我只是买了个金属的长的软管子, 套在墙上那个通风口上的。我是真的不懂,但是我觉得我装的没问题。问题是墙上的那个vent根本没通到墙外。
当时干衣机来送货的时候, 送货的人告诉我就是买个长的金属管子套上去就可以了。 难道不是这样装的吗?
另外, 我搬进来4个多月, 干衣机一直是这样用的, 可见墙里有多湿。里面的保温棉都是水了, 外边还包着塑料布,也不好通风。求助大家是不是要先把塑料布揭下来, 干燥一下先?这样的话会不会长霉啊?

附件


哈法 : 2015-03-25#2
先查外墙有没有通风口,没有就是建筑商的问题

Kartzchen : 2015-03-25#3
你家是啥干衣机呀,我家的干衣机能够看出是否通风的,有air flow指示
感觉楼主干衣机没正确安装,你的软管没有戳到底,都到保温棉里面啦。通到墙外的那段要用硬的弯管,固定好,后面连接干衣机的再用软管,光用软管无法有效排蒸汽。

Kathleny : 2015-03-25#4
烘乾機應在外牆上裝有出風口, 單單以金屬管套上, 怎麼可能散熱風呢? 房屋檢驗或安裝出風管時應該可以注意到的呀!

lovefaith : 2015-03-25#5
别着急,才搬进去4个月,还在保修期呢。你把烘干机打开,在house 外墙上应该有个通风口,正常情况下是关闭的,当你使用烘干机的时候,那个通风口上的盖子应该是掀开的状态。我搬新家的时候,开发商就这样检查的,并且告诉我要注意清理外墙的通风口,避免被灰絮堵住,影响烘干效率。
你如果觉得是vent根本没有通到墙外,就把你装的软管拆下来,找个类似鼓风机的东西,对着开发商的那个管子吹,如果外墙还是看不到出风,那就是墙里的那段有问题了,有可能是里面管道施工时堵了东西,有可能那段管道本身有泄露。总之先定位哪段出了问题,然后找原因吧。 

henryj60 : 2015-03-25#6
建筑商事先留有出风口。但你没有装干衣机,于是为了保温,用保温棉都封上了。你在安装干衣机出风时,应该扒开保温棉,把管子连接到外墙出风口。这和建筑商没有关系,纯属安装不当。

o2o2o2o2 : 2015-03-25#7
绝非危言耸听,但是dryer的air flow不畅,会导致火灾的。

Saint.Saens : 2015-03-25#8
建议LZ以后不要用“紧急”这种关键词,大家都希望每个人都平平安安地在加拿大生活,如果洗衣机属于紧急的事情,狼真的来了,你用什么词让大家来帮助你 :)

百合 : 2015-03-25#9
谢谢大家的回复。外墙的有盖子的出风口和硬的短管都是建筑商预先安装的。我就买了软管链接到硬管上的,但是用之前没有检查是否里面塞了保温棉。

20041018 : 2015-03-25#10
谢谢大家的回复。外墙的有盖子的出风口和硬的短管都是建筑商预先安装的。我就买了软管链接到硬管上的,但是用之前没有检查是否里面塞了保温棉。
现在好了吗???通了?

百合 : 2015-03-25#11
现在好了吗???通了?
又找开发商协商, 他们明天会派装通风管的分包商来检查。 希望可以处理好吧

中国好声音 : 2015-03-25#12
看来排风口堵了。