求助~~暖气不热这两天快被冻死了 被家里的暖气快逼疯了,文科女研究了半天也搞不懂到底是怎么回事,求好心人指点一下。

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/840977/

chocolattte : 2017-12-28#1
被家里的暖气快逼疯了,文科女研究了半天也搞不懂到底是怎么回事,求好心人指点一下。
家里是condo,用的暖气是suburbun, gas, 我怕冷所以10月份就开始开暖气了,设定温度在24度。
12月22日之前天不是很冷的时候都好好的。但是这两天降温以后,暖气怎么都打不过19度。
温度设定在24度或者只要高于19度,暖气打到19度就停了,如果低于19度会点火有暖风。
这个问题去年冬天的时候也发生过,似乎是和室外温度有关系,只要室外温度太低了,暖气就打不上去。可是如果暖气一直打温度上不去我理解,可是暖气一直都不点火啊?
一开始以为是温控器的问题,所以去年换了新的温控器,但是没有任何改善。
也不是滤网的问题,刚清洗过。
请问有没有大神知道是为什么?
感激不尽!

chocolattte : 2017-12-28#2
家园小千 : 2017-12-28#3
多伦多的大冬天怎么可以没暖气,快找专业维修公司。

飞熊 : 2017-12-28#4
为什么不联系管理公司?每个月都收管理费的,他们应该会管的吧。

mayflower007 : 2017-12-28#5
如果低于19度会点火有暖风...
说明炉子是好的;
Thermostat用的是什么,拍个照片发上来看看,有的控制器有锁定的功能

olivier_zh : 2017-12-28#6
估计是 容量限制住啦。 类似于 多少BTU的, 供热单位时间就那么多, 而这周是超级寒, 达到了极限,即到19度, 供热和散热达到平衡, 达到做大负荷。

ca2008 : 2017-12-28#7
很简单,去买多两个或3个用电的小heater ,顶着用先。然后叫人维修。

herbertguo : 2017-12-28#8
介绍你一款panel heater, 安装简便,功率很小,低温加热,不同于传统电暖气,最适合采暖辅助。
不过,不要在homedepot买,是印度产的,有异味。查其它商家。

https://www.homedepot.ca/en/home/p....tric-wall-mounted-room-heater.1001036745.html

vvv11183p : 2017-12-28#9
找个本地的华人修炉工,$60 PER VISIT, 炉子应该没毛病,来人应该能给你调好

轻舟已过万重山。 : 2017-12-28#10
这还有咖喱味啊?:wdb17:

olivier_zh : 2017-12-28#11
应急方案,就是 赶快去 买几个 电暖片, 不过比较重。

herbertguo : 2017-12-28#12
这还有咖喱味啊?:wdb17:

哈哈,是福尔马林的味道。
看来你前世必是只谗猫。

轻舟已过万重山。 : 2017-12-28#13
哈哈,是福尔马林的味道。
看来你前世必是只谗猫。
为什么那味道 又不是泡尸体

herbertguo : 2017-12-28#14
为什么那味道 又不是泡尸体

福尔马林,是甲醛的水溶液,后者不光有医药用途,还是常用的化工原料。
印度的制造技术落后中国,难免的。

tototo : 2017-12-28#15
别难过,19度也暖和着,我一般只开17,8度,不然烧太多油,晚上13度。嫌冷可以多穿两件衣服

Bugbus : 2017-12-28#16
不是业内人士,感觉跟thermal couple传感器有关,先检查清理一下再说。

laox888 : 2017-12-28#17
检查一下排泄冷凝水的管道堵塞了没有。如果冷凝水排不出去锅炉会自动停。另外检查一下室外进气口和出气口有没有被大雪堵住。

Lightening : 2017-12-28#18
你打到28度,他不就变成23了吗

chocolattte : 2017-12-28#19
多伦多的大冬天怎么可以没暖气,快找专业维修公司。
请问有没有推荐的,谢谢

chocolattte : 2017-12-28#20
为什么不联系管理公司?每个月都收管理费的,他们应该会管的吧。
联系了物业,也来人看过了,推脱说是控温器的问题,去年也说是控温器的问题,所以今年换了新的控温器,可是还是老样子。

chocolattte : 2017-12-28#21
如果低于19度会点火有暖风...
说明炉子是好的;
Thermostat用的是什么,拍个照片发上来看看,有的控制器有锁定的功能
控温器原来用的是honeywell最原始的那种拨片的,后来换了white rogers里面是有一个面板的那种,电子显示数字的。这个图是我网上找的,拍的图上传不了。控温器的电池是新的。upload_2017-12-28_17-26-19.png

mayflower007 : 2017-12-28#22
温控器缺省是设定在19度的,看下说明书是否设置问题

chocolattte : 2017-12-28#23
估计是 容量限制住啦。 类似于 多少BTU的, 供热单位时间就那么多, 而这周是超级寒, 达到了极限,即到19度, 供热和散热达到平衡, 达到做大负荷。
白天室内温度20度,开在auto,有时候会突然开始打风,不过打的是冷风。等到晚上室温低于19的时候看看能不能出热风。

chocolattte : 2017-12-28#24
很简单,去买多两个或3个用电的小heater ,顶着用先。然后叫人维修。
维修有没有推荐的?谢谢!

chocolattte : 2017-12-28#25
应急方案,就是 赶快去 买几个 电暖片, 不过比较重。
嗯,已经买了,但是想着就这样也不是办法

chocolattte : 2017-12-28#26
别难过,19度也暖和着,我一般只开17,8度,不然烧太多油,晚上13度。嫌冷可以多穿两件衣服
今天马不停蹄的去买了新被子哈哈哈

chocolattte : 2017-12-28#27
不是业内人士,感觉跟thermal couple传感器有关,先检查清理一下再说。
谢谢建议

chocolattte : 2017-12-28#28
检查一下排泄冷凝水的管道堵塞了没有。如果冷凝水排不出去锅炉会自动停。另外检查一下室外进气口和出气口有没有被大雪堵住。
不好意思我是南方人,也是第一次住有暖气的房子,请问一下condo的排泄冷凝水管道在哪里?是不是在阳台上?谢谢你!

chocolattte : 2017-12-28#29
你打到28度,他不就变成23了吗
都开到32度了还是不制冷

chocolattte : 2017-12-28#30
温控器缺省是设定在19度的,看下说明书是否设置问题
谢谢建议

chocolattte : 2017-12-28#31
非常感谢大家的建议,大家真热心,虽然暖气还是不给力,但是在这里先谢谢大家。祝大家新年快乐!

mayflower007 : 2017-12-28#32
刚看到照片,该换电池了!
赶紧把温控器的电池换了就好了!

chocolattte : 2017-12-28#33
chocolattte : 2017-12-28#34
刚看到照片,该换电池了!
赶紧把温控器的电池换了就好了!
啊这个图是我网上找的的,拍的图上传不了。控温器现在电池是新的。应该不是电池的问题。不过还是谢谢!

Horse Dragoon : 2017-12-28#35
你到隔壁几家问问是不是也是同样的情况不就明白了?


CONDO 都是中央供暖,主机在顶层,每家就是个 FAN COOL和 HEAT PUMP 等,

也许这几天太冷, 大家都开足了暖气,大楼设置了 最大供气量,不够大家用的, 所以温度上不去。

19度正是我加豪斯的温度。没啥冻的。

楼主多穿件罩衫就好了。

24度对我来讲热了。

人体最舒服是 21-23度左右,即72华氏度左右。

laox888 : 2017-12-29#36
楼主的furnace应该是这种,每个单元自己的gas furnace。冷凝水管道图在27页。

http://www.multihvac.ca/linked/dynapackae_8-5-2014_72ppi_singlepgs.pdf

chocolattte : 2017-12-29#37
你到隔壁几家问问是不是也是同样的情况不就明白了?


CONDO 都是中央供暖,主机在顶层,每家就是个COOL FAN 和 HEAT PUMP 等,

谢谢建议,今天就去问邻居。19度是中午最热的时候的温度,晚上会更冷大概只有15度。

chocolattte : 2017-12-29#38
楼主的furnace应该是这种,每个单元自己的gas furnace。冷凝水管道图在27页。

http://www.multihvac.ca/linked/dynapackae_8-5-2014_72ppi_singlepgs.pdf
好的,谢谢!

Tercel : 2017-12-29#39
将温控器jumper短接,看锅炉是不是正常启动并一直加热,如果是,说明锅炉没问题。原理就是:断开了温控器,不过那样锅炉会一直运行(如果锅炉正常的话)。所以不能长时间短接,否则锅炉会过热。

Tercel : 2017-12-29#40
个人建议:
1,看看温控器的位置,是否太靠近出风口,这样可能是温控器附近的温度高于房间大部分地方的温度
2,锅炉压力开关故障,或锅炉冷凝管积水过度。不过这种情况是锅炉频繁启动、停止,最后锁机,显示故障代码,和你描述的情况不符

sunny98 : 2017-12-29#41
住condo也这么闹心,冬天保暖是最基本的需求,找物业或者专业人士啊。

xhlin : 2017-12-29#42
你把单元里的暖炉盖子打开,看看里头有没有制冷及加热开关。如果有,有可能是开关还打在制冷上面。

flashlight : 2017-12-29#43
联系了物业,也来人看过了,推脱说是控温器的问题,去年也说是控温器的问题,所以今年换了新的控温器,可是还是老样子。
搞个冰袋固定到控温器上应急。

j0n6dj2y2w : 2017-12-29#44
家里是condo

把大门留一条缝,这样室外温热空气就可以流入室内,室内就暖和了。

wuneng : 2017-12-30#45
楼主的问题解决了吗?我家前两天症状一模一样,设在23度,但到21度就停,找人来修也没解决,后来发现是进气(或排气)管被冷凝水灌满了。但我们我们是house,具体我也说不清楚,是我老公弄的,供你参考吧。

chocolattte : 2018-01-01#46
谢谢大家帮忙,请了暖气公司的人来维修,说是锅炉的switcher坏了,暂时修好了。
维修工临走前拍着胸脯说暖气的motor on the way die(应该是这么说的),说是过不久一定坏透了,要花600+人工来换,也不知道靠不靠谱。
不过不管怎么样现在家里终于暖和了。
谢谢热心的网友们。祝大家新年快乐!

chocolattte : 2018-01-01#47
楼主的问题解决了吗?我家前两天症状一模一样,设在23度,但到21度就停,找人来修也没解决,后来发现是进气(或排气)管被冷凝水灌满了。但我们我们是house,具体我也说不清楚,是我老公弄的,供你参考吧。
问题解决了,谢谢!

chocolattte : 2018-01-01#48
将温控器jumper短接,看锅炉是不是正常启动并一直加热,如果是,说明锅炉没问题。原理就是:断开了温控器,不过那样锅炉会一直运行(如果锅炉正常的话)。所以不能长时间短接,否则锅炉会过热。
谢谢。

chocolattte : 2018-01-01#49
个人建议:
1,看看温控器的位置,是否太靠近出风口,这样可能是温控器附近的温度高于房间大部分地方的温度
2,锅炉压力开关故障,或锅炉冷凝管积水过度。不过这种情况是锅炉频繁启动、停止,最后锁机,显示故障代码,和你描述的情况不符
谢谢,是锅炉里面的Switcher坏了。

chocolattte : 2018-01-01#50
住condo也这么闹心,冬天保暖是最基本的需求,找物业或者专业人士啊。
已经找了,谢谢。condo其实不是很省心,有很多束缚。比如家里很多东西如果要换,还是要物业同意。

chocolattte : 2018-01-01#51
你把单元里的暖炉盖子打开,看看里头有没有制冷及加热开关。如果有,有可能是开关还打在制冷上面。
已经修好了,谢谢

chocolattte : 2018-01-01#52
搞个冰袋固定到控温器上应急。
哈哈我还真干过这个事,可是不是控温器坏了,是暖气机里面的东西坏了。

chocolattte : 2018-01-01#53
把大门留一条缝,这样室外温热空气就可以流入室内,室内就暖和了。
嗯,已经修好了,谢谢

chocolattte : 2018-01-01#54
