House配电盘打开量红线和黑线无电压(应该240),但是黑白之间和红白之间是120,怎么回事?
J JIGU 0$(VIP 0) 8,250 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-10 #1 House配电盘打开量红线和黑线无电压(应该240),但是黑白之间和红白之间是120,怎么回事?
K KAKAKA 0$(VIP 0) 1,227 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-10 #2 也许是line to line short。
M MGG 5$(VIP 0,#181) 2,459 $4.85 $0.50 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-10 #3 两条火线之间无电压,只能说明这两条火线是同相(同极)
W wxd111 0$(VIP 0) 4,335 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #4 不是接错了吧?红黑接地线了?
B Bugbus 0$(VIP 0) 2,102 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #6 三条线:红,黑,白 黑:火线 红:反相火线 白:零线 黑白:120VAC 红白:120VAC 黑红:120v-(-120v)=240VAC
B Bugbus 0$(VIP 0) 2,102 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #7 如果你量的是240v支路开关的输出端,而不是配电盘进线,有可能240伏开关跨在同一相上了。
谷歌 0$(VIP 0) 968 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #8 Bugbus 说: 三条线:红,黑,白 黑:火线 红:反相火线 白:零线 黑白:120VAC 红白:120VAC 黑红:120v-(-120v)=240VAC 点击展开... 三相电火线之间夹角120度, 黑红线电压差= 120x(根号下3)=120x1.732=207.84, 数值可能会因为每天用电高峰而降低, 用电低谷就上升, 但是三相电线,相电压之间应该是(根号下3)的关系。
Bugbus 说: 三条线:红,黑,白 黑:火线 红:反相火线 白:零线 黑白:120VAC 红白:120VAC 黑红:120v-(-120v)=240VAC 点击展开... 三相电火线之间夹角120度, 黑红线电压差= 120x(根号下3)=120x1.732=207.84, 数值可能会因为每天用电高峰而降低, 用电低谷就上升, 但是三相电线,相电压之间应该是(根号下3)的关系。
T twinkler 0$(VIP 0) 452 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #9 谷歌 说: 三相电火线之间夹角120度, 黑红线电压差= 120x(根号下3)=120x1.732=207.84, 数值可能会因为每天用电高峰而降低, 用电低谷就上升, 但是三相电线,相电压之间应该是(根号下3)的关系。 点击展开... You are wrong. Bugbus is right. There is no "三相电火线之间夹角120度" in house.
谷歌 说: 三相电火线之间夹角120度, 黑红线电压差= 120x(根号下3)=120x1.732=207.84, 数值可能会因为每天用电高峰而降低, 用电低谷就上升, 但是三相电线,相电压之间应该是(根号下3)的关系。 点击展开... You are wrong. Bugbus is right. There is no "三相电火线之间夹角120度" in house.
谷歌 0$(VIP 0) 968 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #10 twinkler 说: You are wrong. Bugbus is right. There is no "三相电火线之间夹角120度" in house. 点击展开... 是吗, 那我可能是对民用电不太了解。那 请问一下民用240电是怎么产生的呢? 谢谢。
twinkler 说: You are wrong. Bugbus is right. There is no "三相电火线之间夹角120度" in house. 点击展开... 是吗, 那我可能是对民用电不太了解。那 请问一下民用240电是怎么产生的呢? 谢谢。
T twinkler 0$(VIP 0) 452 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #11 谷歌 说: 是吗, 那我可能是对民用电不太了解。那 请问一下民用240电是怎么产生的呢? 谢谢。 点击展开... 黑红:120v-(-120v)=240VAC
谷歌 0$(VIP 0) 968 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #12 twinkler 说: 黑红:120v-(-120v)=240VAC 点击展开... 那这个120v 是线电压吗?
谷歌 0$(VIP 0) 968 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #13 照这个图来看, 初级是三角形接法,还是用的一相的线电压呢? 民用发电机组是三角形链接吗?还是之前有一个星型-三角形变压器?
T twinkler 0$(VIP 0) 452 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #14 谷歌 说: 照这个图来看, 初级是三角形接法,还是用的一相的线电压呢? 民用发电机组是三角形链接吗?还是之前有一个星型-三角形变压器? 点击展开... this one much better
谷歌 0$(VIP 0) 968 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #15 奥, 是一个变压器,初级单相,次级中间抽头,相位差180度。也就是说三根火线供电三个不同地区。家里用的2跟火线并不是2相电,而是单相电分出来的。
D duxu 4$(VIP 0,#200) 521 $4.12 $0.69 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #16 twinkler 说: this one much better浏览附件475357 点击展开... 加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了,
twinkler 说: this one much better浏览附件475357 点击展开... 加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了,
谷歌 0$(VIP 0) 968 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #17 duxu 说: 加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了, 浏览附件475358 点击展开... 这个图很清楚, 尤其是有相位。 谢谢2位。
duxu 说: 加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了, 浏览附件475358 点击展开... 这个图很清楚, 尤其是有相位。 谢谢2位。
J JIGU 0$(VIP 0) 8,250 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #18 谷歌 说: 是吗, 那我可能是对民用电不太了解。那 请问一下民用240电是怎么产生的呢? 谢谢。 点击展开... House和apartment不同,公寓是120/208,house是240中点引出零线,120/240
谷歌 说: 是吗, 那我可能是对民用电不太了解。那 请问一下民用240电是怎么产生的呢? 谢谢。 点击展开... House和apartment不同,公寓是120/208,house是240中点引出零线,120/240
J JIGU 0$(VIP 0) 8,250 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #19 duxu 说: 加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了, 浏览附件475358 点击展开... 不过一开始打开电暖器(240)是发热的,后来关了,然后就再也不热了。这几十年的旧房线路一直是没电的?会不会是breaker有问题? 最后编辑: 2017-09-11
duxu 说: 加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了, 浏览附件475358 点击展开... 不过一开始打开电暖器(240)是发热的,后来关了,然后就再也不热了。这几十年的旧房线路一直是没电的?会不会是breaker有问题?
T twinkler 0$(VIP 0) 452 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #20 JIGU 说: House和apartment不同,公寓是120/208,house是240中点引出零线,120/240 点击展开... 没研究过condo, condo里的stove不是240V的?