借这个机会问一下, 2008年盖的房子, 图纸上写有安装wired fire alarm 和CO alarm. 但是楼下只有一个警报器, 楼上卧室外有一个警报器, 请问这个警报器是既报火灾, 也报CO吗? 我正在寻思要不要再买一个插在电源上的CO警报器。 多谢。
借这个机会问一下, 2008年盖的房子, 图纸上写有安装wired fire alarm 和CO alarm. 但是楼下只有一个警报器, 楼上卧室外有一个警报器, 请问这个警报器是既报火灾, 也报CO吗? 我正在寻思要不要再买一个插在电源上的CO警报器。 多谢。
估计是印度人,经常去他们的地下室,胆子大,东西乱装,说开个门就开个,便于分租,code这个东西根本不在他们脑海里.其实天然气非常安全,用木材取暖出现的case更普遍,很多烧完木头就睡觉了,如果发生downdraft就会中招.
问个题外话,damper这玩意是干嘛的???貌似是一铁片,卡在vent管道里边,有些还有motor控制,一会开一会关,我们燃气2还没讲到这部分。
主要在大型的boiler,一般的公寓楼里都有,以前我经常干这个,其实就是控制进入 combustion chamber的空气质量,太低,检测排气的时候就会发现co太高,不完全燃烧的特征,太高的危害我到不是太了解,没有马达的靠增减砝码一样的weight来控制.G1必须会的东西.G2只能做做residential.竞争太激烈,G1如果给公司做差不多100k+,自己做contractor可以做到300k+.所以你说的理论知识很重要.但要明白一点,第一份工作不是靠成绩的,靠的是networking,一旦找到第一份,有了经验,就是你挑公司了.
主要在大型的boiler,一般的公寓楼里都有,以前我经常干这个,其实就是控制进入 combustion chamber的空气质量,太低,检测排气的时候就会发现co太高,不完全燃烧的特征,太高的危害我到不是太了解,没有马达的靠增减砝码一样的weight来控制.G1必须会的东西.G2只能做做residential.竞争太激烈,G1如果给公司做差不多100k+,自己做contractor可以做到300k+.所以你说的理论知识很重要.但要明白一点,第一份工作不是靠成绩的,靠的是networking,一旦找到第一份,有了经验,就是你挑公司了.