两间房的屋顶的灯不亮了,换上新的好的灯泡仍然不亮。检查开关处线路有电,连到屋脚插座的同屋的台灯能亮,但是屋顶的灯却不亮,敬请问各位大侠,不知是什么原因?在下先谢过了!
C cyfMayflower 0$(VIP 0) 898 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-12-25 #1 两间房的屋顶的灯不亮了,换上新的好的灯泡仍然不亮。检查开关处线路有电,连到屋脚插座的同屋的台灯能亮,但是屋顶的灯却不亮,敬请问各位大侠,不知是什么原因?在下先谢过了!
Z ztgp3614 0$(VIP 0) 1,941 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-12-25 #2 cyfMayflower 说: 两间房的屋顶的灯同时不亮了,换上新的好的灯泡仍然不亮。检查开关处线路有电,连到屋脚插座的同屋的台灯能亮,但是屋顶的灯却不亮,敬请问各位大侠,不知是什么原因?在下先谢过了! 点击展开... 同一个房间的插座和灯可能走不同的线路。去地下室查查配电箱(panel),看看断路器(breaker)跳没跳闸。如果有异常,即开关位置与其他开关稍有不同,就是跳闸了。注意要先把开关拨向OFF然后再拨向ON!你的情况很大可能是跳闸了。
cyfMayflower 说: 两间房的屋顶的灯同时不亮了,换上新的好的灯泡仍然不亮。他 他乡新起点 0$(VIP 0) 2,882 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-12-25 #3 昨天在一个朋友家检查车库的不亮的灯,拆开开关发现是和three way switch,找到另一个在车库里面的门旁边的开关,发现此开关被朋友放置的货架给压死了,正好处于中间位置,没电供到另一个开关,把货柜移动一下,打开开关就正常了!你那个不知道是不是此类情况?另外如果是螺口灯座,需要看看螺口里的中间火线触点弹力怎么样?触点是否太靠近里面接触不到灯?有电笔检查一下就知道是什么问题了!
昨天在一个朋友家检查车库的不亮的灯,拆开开关发现是和three way switch,找到另一个在车库里面的门旁边的开关,发现此开关被朋友放置的货架给压死了,正好处于中间位置,没电供到另一个开关,把货柜移动一下,打开开关就正常了!你那个不知道是不是此类情况?另外如果是螺口灯座,需要看看螺口里的中间火线触点弹力怎么样?触点是否太靠近里面接触不到灯?有电笔检查一下就知道是什么问题了!
C chxkp 0$(VIP 0) 32 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-12-25 #4 把灯拆下来,要看到线头,一只手拿一个,按开关,就知道了线路的问题还是灯的问题了 最后编辑: 2014-12-25
CCOYYOTEE 0$(VIP 0) 23,740 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-12-25 #5 家里照明线路设计的负载是有限的,冬天如果插上移动的电暖器,就可能超载跳闸。
C cyfMayflower 0$(VIP 0) 898 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-12-26 #6 谢过各位大侠!恭祝各位圣诞快乐!新年快乐!
C cyfMayflower 0$(VIP 0) 898 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-12-26 #7 去地下室检查了不是跳闸,灯泡好的,电笔显示开关和灯泡连接处均有电,但这两个紧临的房间灯泡就是不亮,困惑中。