简单分享一下,家用空调没风的维修个例
空调:普通家用型,evaporator 盘管在室内,在furnace风道里,其他部分在室外机里。鼓风借用的furnace的风机。
现象:空调好的,只是furnace鼓风机不转,其实跟空调没关系
1)前期花了些时间,在thermalstat 上,以确认,thermalstat 没问题,方法有通用性,YouTube上有,目的是通过短接的方式绕过控制器,直接单独开启,或空调,或Furnace, 或鼓风机。结果是空调可操作,furnace没敢试,鼓风机不工作
2)上网查了相关型号相关问题,又查了manual,信息量不小,而且复杂,最终简单化:如果furnace主板上的两个led指示灯不亮,而120VAC 输入正常,24VAC 控制变压器输出正常,则板子坏了。这是furnace主板,控制一切,包括鼓风机,修的话一是没图没件,而是太要害。结论:换板
3)为什么不是鼓风机本身?这个风机俗称无刷直流电机,实际上是个变频控制的电机(EPM可能)电机上还有个类似逆变器的控制部分,但脉冲控制是从主板来的。这只是理论,实际运行中,这种风机事实上很少坏。风机手盘无阻力,主电路无接地,电机不发热,所以就这么着了。
