电工问题求助

本帖由 JIGU12 天前 发布。版面名称:温哥华

随便看看 JIGU的其它帖子 发新主题 回复主题
  1. JIGU

    JIGU 活跃园友

    注册:
    2014-04-13
    帖子:
    3,083
    赞:
    1,839
    House配电盘打开量红线和黑线无电压(应该240),但是黑白之间和红白之间是120,怎么回事?
     
    JIGU, 通过 家园移动版发帖, 12 天前
    #1
  2. KAKAKA

    KAKAKA 园友

    注册:
    2008-05-27
    帖子:
    1,211
    赞:
    186
    也许是line to line short。
     
    KAKAKA, 通过 家园移动版发帖, 12 天前
    #2
  3. MGG

    MGG 活跃园友

    注册:
    2009-11-28
    帖子:
    1,468
    赞:
    1,594
    两条火线之间无电压,只能说明这两条火线是同相(同极)
     
    MGG, 通过 家园移动版发帖, 12 天前
    #3
    已获得温莎老农flying2ulaox888的赞。
  4. wxd111

    wxd111 活跃园友

    注册:
    2012-07-09
    帖子:
    3,851
    赞:
    2,153
    不是接错了吧?红黑接地线了?
     
  5. 甲马

    甲马 园友

    注册:
    2011-10-02
    帖子:
    80
    赞:
    23
    新接?还是旧箱?
     
    甲马, 通过 家园移动版发帖, 12 天前
    #5
  6. Bugbus

    Bugbus 园友

    注册:
    2008-10-05
    帖子:
    1,691
    赞:
    738
    三条线:红,黑,白
    黑:火线
    红:反相火线
    白:零线
    黑白:120VAC
    红白:120VAC
    黑红:120v-(-120v)=240VAC
     
    已获得newlifestartnow1的赞。
  7. Bugbus

    Bugbus 园友

    注册:
    2008-10-05
    帖子:
    1,691
    赞:
    738
    如果你量的是240v支路开关的输出端,而不是配电盘进线,有可能240伏开关跨在同一相上了。
     
  8. 谷歌

    谷歌 园友

    注册:
    2008-10-01
    帖子:
    861
    赞:
    756
    三相电火线之间夹角120度, 黑红线电压差= 120x(根号下3)=120x1.732=207.84, 数值可能会因为每天用电高峰而降低, 用电低谷就上升, 但是三相电线,相电压之间应该是(根号下3)的关系。
     
    已获得Lightening的赞。
  9. twinkler

    twinkler 园友

    注册:
    2010-09-15
    帖子:
    454
    赞:
    81
    You are wrong.
    Bugbus is right.
    There is no "三相电火线之间夹角120度" in house.
     
    已获得温莎老农的赞。
  10. 谷歌

    谷歌 园友

    注册:
    2008-10-01
    帖子:
    861
    赞:
    756
    是吗, 那我可能是对民用电不太了解。那 请问一下民用240电是怎么产生的呢? 谢谢。
     
  11. twinkler

    twinkler 园友

    注册:
    2010-09-15
    帖子:
    454
    赞:
    81

    黑红:120v-(-120v)=240VAC
     
  12. 谷歌

    谷歌 园友

    注册:
    2008-10-01
    帖子:
    861
    赞:
    756
    那这个120v 是线电压吗?
     
  13. 谷歌

    谷歌 园友

    注册:
    2008-10-01
    帖子:
    861
    赞:
    756
    照这个图来看, 初级是三角形接法,还是用的一相的线电压呢? 民用发电机组是三角形链接吗?还是之前有一个星型-三角形变压器?
     
  14. twinkler

    twinkler 园友

    注册:
    2010-09-15
    帖子:
    454
    赞:
    81
    this one much better Capture.JPG
     
    已获得温莎老农的赞。
  15. 谷歌

    谷歌 园友

    注册:
    2008-10-01
    帖子:
    861
    赞:
    756
    奥, 是一个变压器,初级单相,次级中间抽头,相位差180度。也就是说三根火线供电三个不同地区。家里用的2跟火线并不是2相电,而是单相电分出来的。
     
  16. duxu

    duxu 园友

    注册:
    2010-08-21
    帖子:
    382
    赞:
    396
    加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了,

    upload_2017-9-11_10-55-28.png
     
    已获得flying2uJIGU谷歌的赞。
  17. 谷歌

    谷歌 园友

    注册:
    2008-10-01
    帖子:
    861
    赞:
    756
    这个图很清楚, 尤其是有相位。 谢谢2位。
     
  18. JIGU

    JIGU 活跃园友

    注册:
    2014-04-13
    帖子:
    3,083
    赞:
    1,839
    House和apartment不同,公寓是120/208,house是240中点引出零线,120/240
     
    JIGU, 通过 家园移动版发帖, 12 天前
    #18
  19. JIGU

    JIGU 活跃园友

    注册:
    2014-04-13
    帖子:
    3,083
    赞:
    1,839
    不过一开始打开电暖器(240)是发热的,后来关了,然后就再也不热了。这几十年的旧房线路一直是没电的?会不会是breaker有问题?
     
    最后编辑: 12 天前
    JIGU, 通过 家园移动版发帖, 12 天前
    #19
  20. twinkler

    twinkler 园友

    注册:
    2010-09-15
    帖子:
    454
    赞:
    81
    没研究过condo, condo里的stove不是240V的?