有什么问题?我懂一些
我懂一些 你问吧 原来在北京城建设计院 做地铁 设计的
轻轨是市外,供电问题,动力问题还是控制问题?
1,轻轨优先过十字路口,信号阻断其他来往车辆,和火车一样。先谢谢各位了。
对轻轨系统不了解,问一些基础问题,请别见笑。
1)轻轨在十字路口也是红灯停吗?看一些图片,轻轨设计在马路中央双向,到站后旅客下车有地道通往对面吗?如果没有地道,又受红绿灯控制,轻轨交通比city bus好在哪里?
2)直流是如何供电的?正电由顶上那个pantographs弓提供,负电是否在铁轨上? 若在铁轨上,是否在到站时行人过马路或者如果此铁轨还用于货运时要de-energize? 还是有绝缘?
1,轻轨优先过十字路口,信号阻断其他来往车辆,和火车一样。
2,500vDC由pantograph接触contact wire获得,负电走铁轨。轻轨进出站自动碰触switch,就是说每站之间单独形成回路,也就是说每站之间只能有一个火车,只有当它离开这个车站,碰到switch,才能接通后面开关,让下列车进来。所以我们可以明白中国高铁追尾事故是人为强行接通开关所致。过大十字路口方法一样。
500v用于人口密度不大,三节车厢轻轨。750v也常见,取决于工程要求。traction power 是一个非常专业领域,电力工程师至少需要二年经验才能完全了解。其实电路部分不是很难,真正难的是架线设计和电线杆子位置。轨道有弯道,电线是直的有张力,pantogragh能接触到电线的只有300mm距离,而且还有拐弯时对挂臂的挤压与拉伸,还要考虑风,冰挂对张力影响等。在加拿大能够设计这些的人不会超过50人。
每站都有一个substation, utility 25kv通过 transformer, rectifiers, feeder breakers, switches 连接contact wire and train, 铁轨通过cable连接 negative disconnect switch and rail ground switch接地.所有仪器存放于substation. 没听说轻轨铁路用于运货, 铁轨是insulated joint. 而且运货铁轨地基要求要高。 高铁也一样, 有很高的速度冲击要求
