温度很低,最低处居然还不如单层玻璃窗户的保暖效果。水泥墙厚至少10厘米以上。
位置在地下室北墙和东墙结合部位,是内侧,位于地平线以上,楼上木板支撑处以下十公分处。
面积大概直径三十公分的圆投影到两堵墙上。
温度分布为:靠近圆心处,也就是两墙交界处,温度很低大概在0度左右,往上温度稍微增加,往下温度增加很快,进入地下后温度正常。左右的温度逐渐增加但比正常区域问答要低三到四度。可以看见明显的水汽凝结。
从房子外墙看,没有什么异样,没有裂缝,温度不见有较高区域,非常奇怪。
是什么问题?为啥会在水泥墙中部形成一个低温区?表面温度甚至比单层玻璃表面的温度还要低。
两堵墙中间没有裂缝,只有东墙有头发丝的细纹,但细纹处温度并不特别低。
