材料和工具买好后就可以开工了。
由于铁stub上都有预先开好的洞, 对于走线来说非常方便, 但要注意一点, 在这些开好的圆孔穿线前必须加上一个塑料的环, 防止电线直接和stub接触。我当时有一小部分没有加这个环,结果检查是要重做, 那个痛苦阿( 那个塑料环在卖铁的地方也有卖, 奇贵无比, 一小袋20多刀, 估计这东西在国内不用5块钱)。
1。按照电路图拉好每个circus的线, 对政府的第一次检查就足够了,第一次检查主要是开你的电线走向, 因此一定要在上dry wall前。我当时把所有的开关/插座/灯都接好,结果要我把开关/插座全部打开来。 白做了好多工。
2。 接插座是注意一定要左边接零线(白色),右边接火线(黑色)地线还要连到线盒上。开关是接在火线上, 零线短接, 地线短接并接到线盒上。(通电后那插座分析仪一插就知道有没有接错了)
3。 线盒出来的线最少要6寸长。(这是我的一个教训, 当初没有认真看code, 留的线不够6寸。结果几乎要重新来过所有的线, 后悔死了)。
4。 接线是一定要用电笔检查, 确保在没有电的情况下操作。
5。最后是把各个circue接到配电箱里头。( 注意: 一定要把总开关跳开后才能动配电箱, 千万千万)。beaker的接法也是差不过,地线,火线, 零线。
6。 3 way switch的接法有几种,具体看你的开关和灯的相对位置, 具体可看书。
我做了3次的原因是第一次检查时部分项目没有按照code要求( 如线不够长等),检查完后我又把开关等装好,等上dry wall时发现不把插座卸下,很难准确开孔。结果前后做了3次, 愣是做成了熟练技工。
7。 开关/插座的高度都有标准的,要follow, 要不作出来的一个高一个低, 那可叫难看。
8。 尽量避免接线, 容易出现接触不良。 因此把开关和灯放在circus的最后是一个方法, 就是有时要走多点线。
9。 买材料时尽量买有package的(如10个一盒的), 比单独买要便宜很多。
.
其实装电并不难, 看看书就明白, 难得是要follow 很多code, 不小心就要返工。