还用问吗?我记得小时候遇到这种情况,院子里的电工叔叔阿姨第一句话就是:快去查查保险..
开个玩笑。如果你家停电时由于你用了大负荷电器跳闸造成的,会不会是你把breaker复位时没有完全推到位,看似合上了但实际还是断开的?我家就遇到过一次这样的情况。ReneMommy有一次把微波炉和开水壶都接到一个插座上,结果跳闸了。她去合上后那个插座还没电。我去配电盘看了一下,看见断路器都在开的位置。以为插座坏了就换了插座。结果换完还是没电。于是就把那个breaker断开重新合上就好了。
如果是供电方导致的停电,不会是停电时瞬间电压过高把你的灯泡都给烧坏了吧?把别的房间好的台灯拿到这个屋子试试。
如果是卫生间的插座,在某一个卫生间的插座上还有一个漏电保护器的开关,看看复位了没有。
如果不是上面两个原因,恐怕和木老师那个“暖气开停影响网速”的现象一样,得请上面几位真正的专业吃牌师傅亲临现场给你查查线路了。
就我们家的情况来说,顶灯和墙上的插座用的不是同一个breaker。我觉得其他的房子应该也是这样。否则插座里插入大功率电器跳闸结果灯都黑了不太合理。所以如果你同一个房间的顶灯和插座停电后都没电了,确实比较奇怪了。
我觉得你可以从简单的做起,先把控制这几路的breaker(不是配电盘上总的,是下面一堆小的中的几个)先断开再重新合上看看。有时候就是断路器跳了一下,但没跳到断开的位置自己又跳回到合上的位置,但里面的开关却没实际合上。手动断开再合上就会好的。