tianyu4158 说: 今天去看house,发现house地下室有个小水井,房主说是收集路上和草坪的水的,然后水井里面有个泵,再把水抽出去。 有人知道这个水井有必要用吗? 为什么大部分房子都没有呢? 点击展开...
sofia 说: 新房有旧房没有,这样地下室就不会发水了,不过得注意如果泵坏了或者停电的话就容易发水了。 点击展开...
cocacolachat 说: pump pit 因为footing外侧是一圈french drain, 用于排除房顶或者地表的雨水,当雨水较大管道来不及排出的时候就会渗进地下室,水泵可以通过这个坑将渗入的雨水排出。:) 是否有这个东西取决于屋子所在的地势和地区降水量。 点击展开...
tianyu4158 说: 谢谢 不过,难道有这个东西还是好事? 点击展开...
马达加斯加 说: 非常重要,但自带发电系统更重,我家一条街上两家因前几周的断电,地下室都毁了 点击展开...
Kartzchen 说: 我家的就是双泵的,很好 点击展开...
zaodaotian 说: 没有的就不好么?老房子为什么没有呢? 点击展开...
他乡新起点--电工老吴 说: 我在温哥华更换过很多的这种水泵及控制系统!屋里的大多是污水泵,洗脸池厕所灯污水排到这里再由泵排到外面市政污水处理管道里!屋外的沙井主要是接地表水,防止雨水过大造成地下室被淹!经常检查和定期更换很重要! 点击展开...
ReneDad 说: 应该是比较新的地方法规要求的 http://winnipeg.ca/ppd/pdf_files/sumppump.pdf 老房子建造时法规没有要求所以没有。 这个水泵的作用,是雨太大时,城市下水道的水位有时会高于地势较低的房子地下室的地面。这时地下室的地漏不但不能往屋外排水,而且下水道的水还会倒灌进地下室。新法规要求新建的房子在地漏边上安装一个有水泵的水井,当地漏的水位接近地下室的地表时,水会留进水井,然后由水井里的潜水泵自动排出地表,如下图。 所以这个水井应该是只有好处没有坏处的。 其实防止下水道的倒灌的最好方法,是买地势较高的房子。因为下大雨城市下水道饱和倒灌时,水肯定是从地势低的房子排水口开始。 点击展开...
sofia 说: 这个不准确吧,别的用途!厕所等的污水是直接进污水管道的,这个就是排地下渗水的。 点击展开...
Lucy7777 说: 暴雨的时候,或者化雪(天气骤热而化雪)的时候, 地下室的地面由于地势低于草坪地面,重力作用下,水会沿墙壁渗进来 导致地下室积水。 房子周围加了一圈过滤瓦或者细石堆一样的东西(weeping tile),水会通过这个多孔介质有规律的渗入, 并配有专门的走水通道,一部分水会进入下水管排走, 多余的是会暂时存放在地下室内的那个井里,井里配有泵(sump pump),当水井的水液面过高时候,泵会将水抽到房顶的雨水管,然后雨水管会将这部分多余的水在此排到地面。 排到地面的水一部分会流到街上,一小部分会继续渗入weeping tile,周而复始,直到全部水排光。 抽出水的速度一般要快过沙堆(多孔介质)渗入水的速度, 出的多,进的少,也就是说这个泵能控制水井的液位不至于过高。 当然,如果是像13年卡尔加里发山洪的那个水量,这个泵肯定是无法圆满完成任务的。 以上的这个看图猜题正确吗? 点击展开...
他乡新起点--电工老吴 说: 嗯!不一定准确!但是很容易判断!你把所有的水龙头打开,如果这个井水的泵很快就工作,那就说明是污水井!否则就是别的用途!多伦多情况我不了解,但温哥华是这种情况! 点击展开...
海是天的倒影 说: 应该是双泵~~ 点击展开...
雪上一枝蒿 说: 这个绝对不是污水井,你说的这个不会发生, 我试过, 只有下雨的时候, 泵才频繁启动。而且水很清的。 点击展开...
sofia 说: 我们这里的水要求是排到室外的,温哥华不清楚,有人把sum pump的排水管接到城市污水管道,被抓到是要罚款的。 点击展开...
雪语无痕 说: 这个你也懂 点击展开...
海是天的倒影 说: 除了怎么赚钱的不懂 点击展开...
tinyhuhulp 说: 地基外墙不是做过防水的吗?如果水能渗进来,dry wall和installation不是要长霉 ? 点击展开...
tianyu4158 说: 那就是说这个房屋的地势一定是比较低的喽?谢谢。 点击展开...
CYY 说: 我家地下室为啥没有,只有个地漏。多新的房才有,还是多伦多的房没有? 点击展开...
高山流水长 说: 象是外星人问的问题。 五大湖边的房子,地下水位高,地下室不抽水,会很潮湿,甚至被淹水里。 坝上(很多镇在坝上)的房子的地下室不用抽水。 水泵有时会出故障或停电,需要备用泵。备用泵一般用蓄电池驱动,但时间久了会忘了更换失效的电池,或者停电时间几个钟头甚至几天,蓄电池就救不了命。用自来水驱动的比较保险,因为即使停电几天,自来水总还是有的。 点击展开...
森林里的歌唱 说: 这个是叫潜水泵,用来把雨水通过泵拍到房屋外面的雨水排水管线里(STORM SEWER),通长是因为该房产地块的STORM SEWER 比较浅的时候,为了建地下室,而地下室的标高低于城市雨水排水管线的高度时候要用泵。 点击展开...
tianyu4158 说: 真不是来自火星的 不过,非常感谢 另外,这个东西自己能改吗? 点击展开...
OTDR 说: 地基以下有drain tile、外墙四周有water proofing (Delta MS),雨水是如何渗到地下室的? 通常地下室有泵都基本上是污水泵,电工老吴的解释正确 点击展开...
CYY 说: 哪位能上个片片,看看小水井和泵是啥样?我家的好像只是一个下水口,没看到泵啊。 点击展开...
雪上一枝蒿 说: 看这个 https://www.london.ca/residents/Sewers-Flooding/Basement-Flooding-Causes/Pages/Sump-pump.aspx 点击展开...
民工加拿大 说: 一个电工啥时候又懂水工的活了,看来是啥都想干啥都不精 点击展开...
他乡新起点--电工老吴 说: 我没说我精,我干嘛要那么精?我只负责解决好客户的问题就可以了! 点击展开...
民工加拿大 说: 技术不精又如何能解决客户的问题? 点击展开...
高山流水长 说: 如果你不会换电灯泡的话,估计有点难度。 我会换灯泡,所以我是自己加装的。水驱动的,$300(近几年应该更便宜一点)左右买一套,接上就行。 点击展开...