geomechanica : 2019-11-21#1
老房子了,最近一段时期总是从卫生间顶棚的通风扇的口往外滴水,不知是什么原因,不像是下雨漏水,还请各位大神指点。

sofia : 2019-11-21#2
平时开排风扇吗?

geomechanica : 2019-11-21#3
洗澡的时候是开着风扇的

天路行者 : 2019-11-21#4
坐等老习解答@laox888

sofia : 2019-11-21#5
感觉是没完全排出去就关了?

Aidemengdun : 2019-11-21#6
平时开排风扇吗?
正确回答。难怪是大房东呢

Aidemengdun : 2019-11-21#7
请楼主洗完澡继续排风15分钟以上

geomechanica : 2019-11-21#8
感谢各位,我们的确是洗完澡就关闭通风扇,以为都已经吸走了。回去试试看

handypanda : 2019-11-21#9
1、概率最大的可能,通风管在阁楼那段没有加保温或保温不足,产生了冷凝水。
解决方案:买保温棉包裹之。

如果已有保温,且往年并未有滴水现象,则参考 2 。

2、概率也较大的可能:屋顶通风口的活动遮风盖(尤其是橡胶或塑料制)不能归位,使冷风长驱直入通风管内。如此,即使通风管有保温,也难免产生冷凝水。
解决方案:换之。

3、小概率事件:屋顶通风口与沥青瓦片间的密封出现裂缝,导致雨水渗流入通风管。
解决方案:补或换之。

4、通风管安装注意事项:
a. 通风管自排风扇排风口引出后,应平行于天花板走一小段,然后再逐渐上行到屋顶。如此,可使产生的少量冷凝水暂积存于管路中,不至于直接滴入室内。

b. 通风管不要用内壁光滑的铁皮通风管(虽然风阻小),最好用铝制或塑料制的 insulated flexible duct。

Aidemengdun : 2019-11-21#10
handypanda : 2019-11-21#11
这个这个太专业了
专业对口。
补充两点:
1、考虑换个排风量更大的风扇,100 cfm以上。
2、屋顶的通风口最好用:https://www.homedepot.ca/product/imperial-4-inch-roof-vent-cap-with-collar/1000857063, 可确保不被雪积盖产生ice dam现象。

geomechanica : 2019-11-22#12
非常感谢handypanda. 回去逐项检查。

flowerlin0605 : 2019-11-22#13
geomechanica : 2019-11-26#14
问题找到了,去年浣熊进了阁楼,做窝生宝宝,把通风管上的保温棉撕下来一大截,她们一家暖和了,把我们给害了。周末买了保温棉,老婆儿子上去给处理好了。

附件


Aidemengdun : 2019-11-26#15
问题找到了,去年浣熊进了阁楼,做窝生宝宝,把通风管上的保温棉撕下来一大截,她们一家暖和了,把我们给害了。周末买了保温棉,老婆儿子上去给处理好了。
good job

豆壳儿 : 2019-11-27#16
good job
单做保温恐怕是不够的,建议把整条保温管道都换掉。
这样比较安全稳妥

ooteaoo : 2020-02-28#17
太专业了 ,我家也有这个问题。请问这种情况是请屋顶公司还是装修公司来修呢?您在多伦多吗?

handypanda : 2020-02-29#18
太专业了 ,我家也有这个问题。请问这种情况是请屋顶公司还是装修公司来修呢?您在多伦多吗?

问题查清,请谁都行。
抱歉,我只提供咨询。