关于厨房柜台上薄板玻璃炉的电源问题

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/908251/

新世界交响曲 : 2020-07-05#1
各位技术理工男、能人高手,您们好!我住在多伦多的RH市,平时能动动手,在二手店买了一个二手的厨房薄板玻璃灶,用电的(见图),进线为二根火线(红线和黑线),一根地线。请教各位:经万用电表测量后,发现二根火线之间是通的。不知是否有问题?望智者告知,不胜感谢!

附件


Lufluf : 2020-07-05#2
没看明白,如果是传统阻性电热炉头,那开关打开的情况下,那自然是通的,不通就坏了。但电阻不应该小于10欧。而且,炉头基本是三相220v.你买的是单炉头的的桌面型?

新世界交响曲 : 2020-07-06#3
没看明白,如果是传统阻性电热炉头,那开关打开的情况下,那自然是通的,不通就坏了。但电阻不应该小于10欧。而且,炉头基本是三相220v.你买的是单炉头的的桌面型?
您好,我买的是单炉头的桌面型,三相220V,安装前为保险起见,我用万用电表测了一下,发现该炉头的二根火线(红线和黑线)之间是相通的,吓一跳,我的经验:二根火线之间不应该相通啊;为此我去检查了家里另外一个非桌面型的炉头,发现它的二根火线之间是不相通的;我又检查了烘干机的电源,发现它的二根火线之间也是不相通的。这导致我不敢连线这个桌面型的单炉头了,现在工程停在那里了。非常感谢您的回复,不知我这次写清楚没有?谢谢!

附件


~snowwolf~ : 2020-07-06#4
俺觉得2楼说的正确,你的开关打开了,关上试试。
再测一下电阻。
不懂帮顶。

哈法 : 2020-07-06#5
没有说明书?在连接或安装时,红线和黑线当然要分开不能连在一起,红线接红线,黑线接黑线,地线接地线。

但你用万用电表测时,红笔对红线,黑笔对黑线,指针移动了,表面单炉头的桌面型是通电了,是没问题的。如果你只是红笔对红线或黑笔对黑线,指针肯定不移动的。

你最好Google你所买的单炉头的桌面型的型号, 找它的Owner's Manual or Installation,就知道应该如何安装了。

kknd : 2020-07-06#6
档位太高了,你万用表打到2000K欧量炉头,那基本上就是“零”啊。

是不是替换原来的炉头?你把原来的炉头breaker关掉,然后接好线,重新推上一下breaker不就行了,不跳闸就没问题,跳闸也就是一个火花而已,要是实在害怕的话,找根棍子推闸呗

周雅 : 2020-07-06#7
档位太高了,你万用表打到2000K欧量炉头,那基本上就是“零”啊。

是不是替换原来的炉头?你把原来的炉头breaker关掉,然后接好线,重新推上一下breaker不就行了,不跳闸就没问题,跳闸也就是一个火花而已,要是实在害怕的话,找根棍子推闸呗
觉得kk说的基本对头,没什么好害怕的,又不会火灾。。。

卡城西北 : 2020-07-06#8
你用2兆欧测可能只有几十欧的租值,当然测不出东西啦。

新世界交响曲 : 2020-07-06#9
俺觉得2楼说的正确,你的开关打开了,关上试试。
再测一下电阻。
不懂帮顶。
谢谢,您说对了!按照您的方法试了,正确!开关关上,完全正常,二根火线不通了。开关打开,有30-60的欧姆。真是有能人智者,有幸能遇上,不胜感谢!

新世界交响曲 : 2020-07-06#10
新世界交响曲 : 2020-07-06#11
觉得kk说的基本对头,没什么好害怕的,又不会火灾。。。
已经解决,谢谢!

新世界交响曲 : 2020-07-06#12
新世界交响曲 : 2020-07-06#13
档位太高了,你万用表打到2000K欧量炉头,那基本上就是“零”啊。

是不是替换原来的炉头?你把原来的炉头breaker关掉,然后接好线,重新推上一下breaker不就行了,不跳闸就没问题,跳闸也就是一个火花而已,要是实在害怕的话,找根棍子推闸呗
已经解决,谢谢!

新世界交响曲 : 2020-07-06#14
没看明白,如果是传统阻性电热炉头,那开关打开的情况下,那自然是通的,不通就坏了。但电阻不应该小于10欧。而且,炉头基本是三相220v.你买的是单炉头的的桌面型?
已经解决,谢谢!