水锤现象能彻底消除吗?

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/910579/

甲马 : 2020-07-30#1
现象:新建的房子,各个水龙头关闭的时候,都会在浴缸的水龙头里发出撞击的声音。这个声音提醒我存在水锤现象。其他水龙头完全没有声音。
检查各外的水锤消除器安装,我发现水管工完全是安装魁北克省的建筑标准来安装的,这个没问题。
依照标准,浴缸的水龙头不需要安装水锤消除器,所以水管工就没安装,恰恰是在这个地方出现了撞击的声音,所以我就加装了两个,结果也没消除。
买来水压计测量水压,也是符合标准的。
不得已,拆下浴缸的水龙头来检查,发现阀芯不是普通的。去建材商店作对比,不通用,更长一些。
继续把阀芯拆了,发现里面比普通阀芯多了一个装置。里面有个金属的压力平衡筒,相当于一个阀门,冷热水哪一边的压强高,筒就会移动到一侧,封闭一个进水,只开放另一个进水。就是这个平衡装置的存在,使得在其他地方关闭水龙头时,出现水锤现象,水压的骤然变化使平衡筒来回移动,撞击水龙头发现声音。而且它极为灵敏,慢慢关水龙头,都会有撞击声产生。
原来其他水龙头没撞击声,不表明没有水锤现象,而是不够高级,表现不出来。
浴缸水龙头的撞击声,是可以通过更换水龙头来消除。但没有撞击声了,不代表就没水锤现象了。
凡是能够看到的水管,我都买夹子加强固定,水锤现象依然存在。
水龙头无论是快速关闭,还是慢慢关闭,水压都是会变化的。偏偏浴缸水龙头又如此灵敏。
坛子里有没有这方面的行家里手,这水锤现象,能消除吗?还是只能通过安装水锤消除器来减轻?得重新设计管路吗?

~snowwolf~ : 2020-07-30#2
类似于俺们叫的档位震荡。
太灵敏导致,是不是可以增加阻尼?

甲马 : 2020-07-31#3
类似于俺们叫的档位震荡。
太灵敏导致,是不是可以增加阻尼?
具体方法?

~snowwolf~ : 2020-07-31#4
具体方法?
重新设计有很多方法。
改造现有的比买新的贵好几倍。 :unsure:

沧水 : 2020-07-31#5

eleclan : 2020-07-31#6
你把总阀关了 然后打开所有水龙头彻底放水 次序从高到低 从远到近 完成后 再开水阀 没准就好了

甲马 : 2020-07-31#7
你把总阀关了 然后打开所有水龙头彻底放水 次序从高到低 从远到近 完成后 再开水阀 没准就好了
已经尝试了。

eleclan : 2020-07-31#8
已经尝试了。
那就装个水锤消除器 ,几十块钱的事

甲马 : 2020-07-31#9
那就装个水锤消除器 ,几十块钱的事
已经加装了,水龙头还是响。

eleclan : 2020-08-01#10
已经加装了,水龙头还是响。
检查房子进水处的减压阀 估计坏了 :giggle: 很常见的问题 但容易被忽视 花园龙头接个水压表一侧便知 没准市政水管高压直接进户了

chief_zhang : 2020-08-01#11
我怎么觉得不是water hammer 呢?,听起来像是某个特定流速下管子的共振现象啊,有没有尝试换个粗细不同的一段管

甲马 : 2020-08-01#12
检查房子进水处的减压阀 估计坏了 :giggle: 很常见的问题 但容易被忽视 花园龙头接个水压表一侧便知 没准市政水管高压直接进户了
加装水压计,静水压是60psi.

eleclan : 2020-08-01#13
加装水压计,静水压是60psi.
60 已达上限 应该40到60之间 可能这个是原因哦

Hexagon : 2020-08-09#14
