向给位群友请教,我家的脱排油烟机和微波炉一体机是否坏了?

LJK16

敬时斋
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
请教给位群友,我家的脱排油烟机和微波炉一体机,在使用脱排油烟机时,只听到一声轻轻的“啪”声后,脱排油烟机就不能启动了,微波炉也不能启动了,另房间中的其中一插座的线路也不能用了。电气箱中的有一处跳闸的推上后,也同样不起作用,不知是脱排油烟机和微波炉一体机坏了,需要更换,还是线路或保险丝回了,需要处理,谢谢指教。
2.jpg
1.jpg
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
应该是右上角第三个那个microwave的闸跳了吧,你说的“推上后”不知道是怎么个操作,这种断路器跳闸之后直接推(图中向右)是推不上的,需要先往关的方向推(图中向左)把断路器先关掉,然后再向右推才能彻底复位。
另外,厨房的微波炉和冰箱是需要单独一路断路器供电的,你这个还连着几个插座,应该是不太规范,如果其它的插座上有用电器的话,最好还是挪别的插座上去,或是至少别跟微波炉一起用。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
应该是右上角第三个那个microwave的闸跳了吧,你说的“推上后”不知道是怎么个操作,这种断路器跳闸之后直接推(图中向右)是推不上的,需要先往关的方向推(图中向左)把断路器先关掉,然后再向右推才能彻底复位。
另外,厨房的微波炉和冰箱是需要单独一路断路器供电的,你这个还连着几个插座,应该是不太规范,如果其它的插座上有用电器的话,最好还是挪别的插座上去,或是至少别跟微波炉一起用。
对,要先反方向推到底,让空气开关复位,然后再推到开的位置。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
有时候断路器负载太多跳闸的时候过热的话,不见得能马上复位,需要先冷却一会儿。断路器复位之后你可以再测试一下,如果同一路的插座有电了,而排烟机和微波炉仍然不工作的话,那基本上就是一体机坏了,不过说实在的,这种一体机上的排烟机对于中国人来讲基本上没啥用,因为它并不能把油烟什么的排出室外,而只能把水蒸气什么的排到室内扩散一下,微波炉上方,柜门下方的黑色网就是那排烟机的出口。
 
最大赞力
0.04
当前赞力
100.00%
请教给位群友,我家的脱排油烟机和微波炉一体机,在使用脱排油烟机时,只听到一声轻轻的“啪”声后,脱排油烟机就不能启动了,微波炉也不能启动了,另房间中的其中一插座的线路也不能用了。电气箱中的有一处跳闸的推上后,也同样不起作用,不知是脱排油烟机和微波炉一体机坏了,需要更换,还是线路或保险丝回了,需要处理,谢谢指教。
没坏 闸门需要先反推 再复位
 

LJK16

敬时斋
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
应该是右上角第三个那个microwave的闸跳了吧,你说的“推上后”不知道是怎么个操作,这种断路器跳闸之后直接推(图中向右)是推不上的,需要先往关的方向推(图中向左)把断路器先关掉,然后再向右推才能彻底复位。
另外,厨房的微波炉和冰箱是需要单独一路断路器供电的,你这个还连着几个插座,应该是不太规范,如果其它的插座上有用电器的话,最好还是挪别的插座上去,或是至少别跟微波炉一起用。
按照您所说的方式操作了,还是没起作用。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
谢谢告知,我刚才试了一下,还是不行。但图一,右侧的15推不上,左侧的黄色也按不上。图二的第二排微波炉的断路开关,也都推上了。

你这个“右侧的15”指的是右上角的那个“带黄钮”的断路器么?那个断路器是管卧室电源的,应该也是先复位(图中向右推),然后再合闸(图中向左推),那个黄钮是测试断路器用的,需要在断路器合闸的时候测试,现在已经跳闸了肯定按不了。如果这个Arc faulit 断路器动作了,并且当时是在用微波炉的话,大概率是微波炉坏了
 
最后编辑: 2020-01-19

LJK16

敬时斋
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
有时候断路器负载太多跳闸的时候过热的话,不见得能马上复位,需要先冷却一会儿。断路器复位之后你可以再测试一下,如果同一路的插座有电了,而排烟机和微波炉仍然不工作的话,那基本上就是一体机坏了,不过说实在的,这种一体机上的排烟机对于中国人来讲基本上没啥用,因为它并不能把油烟什么的排出室外,而只能把水蒸气什么的排到室内扩散一下,微波炉上方,柜门下方的黑色网就是那排烟机的出口。
应故障是我在旅游出门前,按照您的建议是否应该重新再购一个脱排油烟机(独立的微波炉我家已有一个了)?
 

LJK16

敬时斋
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
你这个“右侧的15”指的是右上角的那个“带黄钮”的断路器么?那个断路器是管卧室电源的,应该也是先复位(图中向右推),然后再喝杂(图中向左推),那个黄钮是测试断路器用的,需要在断路器合闸的时候测试,现在已经跳闸了肯定按不了。如果这个Arc faulit 断路器动作了,并且当时是在用微波炉的话,大概率是微波炉坏了
确实如此,先脱排和房间的的灯都恢复了,估计是微波炉坏了,我家还有一个微波炉,先用起来再说,谢谢您的指教。
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部