我家有一面墙同时用小烤箱电蒸锅还有料理机的时候就跳闸,用其中两个够。厨房电器的功率比较大;
这是防止一个插座上同时使用两个电器,造成电流过大,超负载;
所以一个插座上有两个不同的回路
我原来的旧房子就有这样的.我也交过学费.是自己全换了新的,当时做也是没上心,合闸时候立马跳闸.于是检查发现是不同相的两火线,于是中间掐段就okay了.但是回路都是同一条白的14号零线.我的concern当时是这样如果上下都满载那么零线还是不够过.请教过国内的说可以达到根号3也就是1.732.即是大概3100瓦没问题.达不到1800+1800,但是由于两路火线的相位差.所以即使回落路同一条零线还是能比一根火线的功率要大
我查了一下这种practice在有些省是不符合code的,有些省是okay的
哈哈哈,看到打脸俩字瞬间精神了,重新研读一遍。那点物理原理忘光了,不明觉厉中。插座,上次有人介绍过它的英语是receptacle。
厨房灶台边上的插座一直有点松,今天换一个别的插座,就一顺手把这个也换了。
打开一看,有一黑一红一白三条线,当然还有接地。有点新鲜!因为通常情况下是一黑一百,或两黑两百。
脑袋一短路,想当然认为其中的黑或红是闲置的不带电的,当初施工的就顺便接到了插座上。
漫不经心按照原来的布线接上新插座,一合闸,总闸跳了!
想当然,害死人!啪啪打理工男的脸!
仔细一看,人家把插座上那个联接簧片给铰断了,所以就可以上下分别接黑红两线。而且,这样一来,一个插座的两个插口相当于接到了两个回路上,各自都有了15A的最大负荷,使用方便。