配电箱里有两个保险丝烫手怎么办?

最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
换了电热水炉才知道,炉子根本没问题,是保险丝没拧紧。旧保险丝的螺身出了问题,不能100%旋转进去。换了新的保险丝才完全旋转进去。
接手房屋时,Hot Water原来用的是15A的保险丝,Tank原来用的是25A的保险丝,我不懂人家为什么这么用?我就只是照着来。
Hot Water和Tank现在都成了30A。
 
最后编辑: 2020-11-06
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
电线会过热的, 不可以随意用大的保险, 要看电线的允许电流,看看保险丝有没有接触不好导致过热。
有一个来安装的电工师傅说全部应该用15A。
现在的问题是:配电箱中一共有10个保险丝(220V是另外的电闸),其中有4个换回15A就烧掉。不知道应该怎么解决?
10个保险丝中原来一个是20A,一个是25A,其余8个15A。当时问过一位电工师傅,他说原来用多大你就用多大。
谢谢几位的回复。现在不是怕花钱,而是正确的方式应该怎么做。
多分几条线路吗?电热水炉能分线路吗?
是否请电工师傅把Fuse panel换成Breaker panel?
 
保险丝切不可随意更换规格,原来是15A说明线路负荷就是15A,切不可以加大。加大后保险丝不会烧了,但超负荷有可能引起电线发热甚至烧掉,引起房屋失火就不是好玩的了。所以那位电工师傅说的说错,原来多大就用多大。如果老烧的话说明线路负荷太重,需要更改或者更改整屋的panel容量。更换成break panel不能解决问题。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
最好是换成breaker panel,复位breaker比换保险丝省事儿又安全,并且你要检查一下线径,不同线径都是有最大负载电流的,超过了线会发热有火灾风险。保险丝和线要根据负载电器的功率来选,电线的负载能力一定要大于用电器的最大功率,保险丝的容量一定要小于电线的负载能力。
 