加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了, nice diagram! Thanks
T twinkler 0$(VIP 0) 452 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #21 duxu 说: 加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了, 浏览附件475358 点击展开... nice diagram! Thanks
duxu 说: 加拿大和美国民用电力特殊,请看图:这叫 240V SPLIT PHASE. 应该是红线和黑线接在同一相上了, 浏览附件475358 点击展开... nice diagram! Thanks
T twinkler 0$(VIP 0) 452 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #22 JIGU 说: House和apartment不同,公寓是120/208,house是240中点引出零线,120/240 点击展开... 我记得我从一个公寓里搬走一台washer和dryer,在house里正常使用。所以我猜公寓里也是120/240V电压。
JIGU 说: House和apartment不同,公寓是120/208,house是240中点引出零线,120/240 点击展开... 我记得我从一个公寓里搬走一台washer和dryer,在house里正常使用。所以我猜公寓里也是120/240V电压。
B Bugbus 0$(VIP 0) 2,102 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #23 公寓单元直接用的三相相电压120VAC中的两相电 V_line=1.732*V_phase=208V
T twinkler 0$(VIP 0) 452 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #24 Bugbus 说: 公寓单元直接用的三相相电压120VAC中的两相电 V_line=1.732*V_phase=208V 点击展开... 公寓用专用STOVE和DRYER?
Y yuzhiqiang 0$(VIP 0) 83 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #25 会不会事零线断了或接触不好
B Bugbus 0$(VIP 0) 2,102 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #26 twinkler 说: 公寓用专用STOVE和DRYER? 点击展开... Stove没神马问题,电炉丝而已 Dryer 可能会有影响,除非设计上有考量
T twinkler 0$(VIP 0) 452 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #27 Bugbus 说: Stove没神马问题,电炉丝而已 Dryer 可能会有影响,除非设计上有考量 点击展开... Stove不仅是电阻丝,也有控制电路和灯。 Dryer还有风机。 我怎样感觉应该一样的系统呢。没见过208v的家电
Bugbus 说: Stove没神马问题,电炉丝而已 Dryer 可能会有影响,除非设计上有考量 点击展开... Stove不仅是电阻丝,也有控制电路和灯。 Dryer还有风机。 我怎样感觉应该一样的系统呢。没见过208v的家电
D duxu 4$(VIP 0,#200) 521 $4.12 $0.69 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #28 JIGU 说: 不过一开始打开电暖器(240)是发热的,后来关了,然后就再也不热了。这几十年的旧房线路一直是没电的?会不会是breaker有问题? 点击展开... 电暖器是阻性设备,所以有电压就会工作,电阻不断,当然电流不能超过额定,就可以工作。CIRCUIT BREAKER一般不会坏,如果短路,CIRCUIT BREAKER会自动跳砸。我建议断开电暖器,用电表测试BREAKER 输入端,闭合BREAKER再测输出端,断开电暖器用电表电暖器测电阻,再根据铭牌,找到输入电压和使用电流。计算一下电阻,比较一下电表测的值,如果一致,或差不多,那么电暖器就没有坏。
JIGU 说: 不过一开始打开电暖器(240)是发热的,后来关了,然后就再也不热了。D duxu 4$(VIP 0,#200) 521 $4.12 $0.69 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #29 twinkler 说: 没研究过condo, condo里的stove不是240V的? 点击展开... 公寓进线会是3相的208 或480,甚至是600V, 然后用变压器减压到要用的电压,如果有电梯,集中空调,那么我想480V进,或600VAC进,进来后再装变压器600/480, 或 480V/208V.
twinkler 说: 没研究过condo, condo里的stove不是240V的? 点击展开... 公寓进线会是3相的208 或480,甚至是600V, 然后用变压器减压到要用的电压,如果有电梯,集中空调,那么我想480V进,或600VAC进,进来后再装变压器600/480, 或 480V/208V.
D duxu 4$(VIP 0,#200) 521 $4.12 $0.69 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #30 twinkler 说: Stove不仅是电阻丝,也有控制电路和灯。 Dryer还有风机。 我怎样感觉应该一样的系统呢。没见过208v的家电 点击展开... Stove进线后,会有变压器降压到24VAC/24VDC, 我们家的暖炉控制就24VAC,DRY的电机会比较麻烦,老得用交流较多,新的会用直流较多。
twinkler 说: Stove不仅是电阻丝,也有控制电路和灯。 Dryer还有风机。 我怎样感觉应该一样的系统呢。没见过208v的家电 点击展开... Stove进线后,会有变压器降压到24VAC/24VDC, 我们家的暖炉控制就24VAC,DRY的电机会比较麻烦,老得用交流较多,新的会用直流较多。
J JIGU 0$(VIP 0) 8,250 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #31 问题解决了,红线的保险丝烧了。
J JIGU 0$(VIP 0) 8,250 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #32 twinkler 说: Stove不仅是电阻丝,也有控制电路和灯。 Dryer还有风机。 我怎样感觉应该一样的系统呢。没见过208v的家电 点击展开... STOVE插座有两火一零,里面也有120伏,同样的STOVE在HOUSE会功率高些。 最后编辑: 2017-09-11
twinkler 说: Stove不仅是电阻丝,也有控制电路和灯。 Dryer还有风机。 我怎样感觉应该一样的系统呢。没见过208v的家电 点击展开... STOVE插座有两火一零,里面也有120伏,同样的STOVE在HOUSE会功率高些。
J JIGU 0$(VIP 0) 8,250 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-11 #33 duxu 说: 公寓进线会是3相的208 或480,甚至是600V, 然后用变压器减压到要用的电压,如果有电梯,集中空调,那么我想480V进,或600VAC进,进来后再装变压器600/480, 或 480V/208V. 点击展开... 公寓进来是600伏,经三相变压器变成120/208的
duxu 说: 公寓进线会是3相的208 或480,甚至是600V, 然后用变压器减压到要用的电压,如果有电梯,集中空调,那么我想480V进,或600VAC进,进来后再装变压器600/480, 或 480V/208V. 点击展开... 公寓进来是600伏,经三相变压器变成120/208的
B Bugbus 0$(VIP 0) 2,102 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2017-09-12 #34 JIGU 说: 问题解决了,红线的保险丝烧了。 点击展开... Sigh, 这种工业常见问题,我应该早想到 红黑供电给负载,红端断路,黑电压经负载连至红线下端,当然是对地120v, 让我呵呵一下。