我家是5level split,今早起来living room一层没电了,其他层都有电。去检查电箱,没有跳闸。不知为什么?求专业人士指点。
吉 吉安娜 0$(VIP 0) 79 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-24 #1 我家是5level split,今早起来living room一层没电了,其他层都有电。去检查电箱,没有跳闸。不知为什么?求专业人士指点。
R Raymond 0$(VIP 0) 1,439 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-24 #2 开关不是按层来的,应该是按房间来的。去看看控制箱。
吉 吉安娜 0$(VIP 0) 79 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-24 #3 Raymond 说: 开关不是按层来的,应该是按房间来的。去看看控制箱。 点击展开... 看了电箱,没有异常,很奇怪。
孤 孤单往事 0$(VIP 0) 363 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-24 #4 我家也是只有二层的一个bedroom没电,也没跳闸,而且墙上的插头有电。师傅来看过,也没查出来原因。
温 温莎老农 4$(VIP 0,#213) 373 $3.74 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-24 #5 看看卫生间有个GFCI的插座是不是跳了。试着按reset键。有时房间线路跟这个插座连接,插座跳闸跟配电箱breakers无关。
孤 孤单往事 0$(VIP 0) 363 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-24 #6 您这么一说我还真想起来了,之前租的房子有一次停电就是这个原因,谢谢啦!只是我的顶灯被拆下来了
hml40412 0$(VIP 0) 870 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-25 #8 大部分原因是并联的转接头虚接了,造成打火失联,后级的的插座及灯具没电。 还有检查配电箱,很多仅靠看是不行的,需要用手轻轻向off叩一下,松的才是跳了的。用力关一下,再打开就可以了 GFCI插座一般只管厕所。
大部分原因是并联的转接头虚接了,造成打火失联,后级的的插座及灯具没电。 还有检查配电箱,很多仅靠看是不行的,需要用手轻轻向off叩一下,松的才是跳了的。用力关一下,再打开就可以了 GFCI插座一般只管厕所。
吉 吉安娜 0$(VIP 0) 79 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-25 #9 hml40412 说: 大部分原因是并联的转接头虚接了,造成打火失联,后级的的插座及灯具没电。 还有检查配电箱,很多仅靠看是不行的,需要用手轻轻向off叩一下,松的才是跳了的。用力关一下,再打开就可以了 GFCI插座一般只管厕所。 点击展开... 我家有GFCI在户外,这两天插了灯,现在也没电了。
hml40412 说: 大部分原因是并联的转接头虚接了,造成打火失联,后级的的插座及灯具没电。 还有检查配电箱,很多仅靠看是不行的,需要用手轻轻向off叩一下,松的才是跳了的。用力关一下,再打开就可以了 GFCI插座一般只管厕所。 点击展开... 我家有GFCI在户外,这两天插了灯,现在也没电了。
吉 吉安娜 0$(VIP 0) 79 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-25 #10 我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。
hml40412 0$(VIP 0) 870 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-25 #11 是交流吗,那肯定是某个级联点烧糊了,接触不良造成的 吉安娜 说: 我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。 点击展开...
温 温莎老农 4$(VIP 0,#213) 373 $3.74 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-25 #12 吉安娜 说: 我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。 点击展开... 你测量一下火线对地,中线对地,如果火线对地120, 中线对地七八十伏,火线对中线十几伏,说明中线连接松了。检查中线接头。可能在配电箱松了。烧黑了。
吉安娜 说: 我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。 点击展开... 你测量一下火线对地,中线对地,如果火线对地120, 中线对地七八十伏,火线对中线十几伏,说明中线连接松了。检查中线接头。可能在配电箱松了。烧黑了。
吉 吉安娜 0$(VIP 0) 79 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-25 #13 温莎老农 说: 你测量一下火线对地,中线对地,如果火线对地120, 中线对地七八十伏,火线对中线十几伏,说明中线连接松了。检查中线接头。可能在配电箱松了。烧黑了。 点击展开... 我的是火线对地120,中线对地120,火线对中线19.6.这该怎么办
温莎老农 说: 你测量一下火线对地,中线对地,如果火线对地120, 中线对地七八十伏,火线对中线十几伏,说明中线连接松了。检查中线接头。可能在配电箱松了。烧黑了。 点击展开... 我的是火线对地120,中线对地120,火线对中线19.6.这该怎么办
温 温莎老农 4$(VIP 0,#213) 373 $3.74 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-26 #15 吉安娜 说: 我的是火线对地120,中线对地120,火线对中线19.6.这该怎么办 点击展开... 这很明显中线开路。检查配电箱里那一路中线与neutral bar的连接。如果没问题检查插座里中线接点
温 温莎老农 4$(VIP 0,#213) 373 $3.74 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-26 #16 切记:检查线路一定不要带电操作,关掉相关的breaker。安全永远第一!
孤 孤单往事 0$(VIP 0) 363 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-26 #17 请教您:上次师傅测时,我看到开始指针动一下,然后就都是0了,这是什么原因?谢谢您!
温 温莎老农 4$(VIP 0,#213) 373 $3.74 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-26 #18 孤单往事 说: 请教您:上次师傅测时,我看到开始指针动一下,然后就都是0了,这是什么原因?谢谢您! 点击展开... 极有可能是线上储存一点电量,用电表连接时开始显示指针动一下。因为电压表连接后形成回路,线上储存的微量电量释放出来以后就没电了,指针也就变成零了。
孤单往事 说: 请教您:上次师傅测时,我看到开始指针动一下,然后就都是0了,这是什么原因?谢谢您! 点击展开... 极有可能是线上储存一点电量,用电表连接时开始显示指针动一下。因为电压表连接后形成回路,线上储存的微量电量释放出来以后就没电了,指针也就变成零了。
飞 飞翔的云 0$(VIP 0) 593 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-26 #19 吉安娜 说: 我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。 点击展开... netural有问题,从breaker向后查吧
孤 孤单往事 0$(VIP 0) 363 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2014-11-26 #20 多谢各位指教,我的灯已经修好了!