tongtongyu 说: 二楼的几个插座(不是全部)和房间灯、卫生间灯都没有电了。而卫生间等插座有电。地下室的接线排感觉没问题,所有开关都在ON。但没有标记“二楼”“地下室”“一楼”各处的灯和插座。请能人帮分析一下,该怎么排查?在线等 点击展开...
helonghui 说: 我是电工,相信我我免费告诉你,肯定是配电盘漏保跳闸,你一个个用手轻轻来回动动,一定有一个像松动的牙齿,然后先掰到off再掰到on就可以了!线路老化可能性太小……百分九十我说了没错,要是看不懂你可来电我告诉你,不收费……6476882859 点击展开...
silja 说: 借问一下,加拿大有多少房子会配有漏电保护的开关的GFCI breaker的?我记得这种开关大概是普通开关的10倍以上的价钱的。 我觉得2楼说的靠谱些,LZ说过所有开关都是ON的,开关的3个位置很明显能判断,开关坏的概率远比线路接头松动的概率小很多很多。 点击展开...