二楼的几个插座(不是全部)和房间灯、卫生间灯都没有电了。而卫生间等插座有电。地下室的接线排感觉没问题,所有开关都在ON。但没有标记“二楼”“地下室”“一楼”各处的灯和插座。请能人帮分析一下,该怎么排查?在线等
 
回复: 房屋电气问题求救

二楼的几个插座(不是全部)和房间灯、卫生间灯都没有电了。而卫生间等插座有电。地下室的接线排感觉没问题,所有开关都在ON。但没有标记“二楼”“地下室”“一楼”各处的灯和插座。请能人帮分析一下,该怎么排查?在线等

老房子吧?有一种可能是哪个 插口或开关的接线松了或烧断了,那路线上就没有电了。有点电工知识的就可一个一个的插座和开关拆开查,要不就请电工修,100刀左右或以内。
 
回复: 房屋电气问题求救

二楼的几个插座(不是全部)和房间灯、卫生间灯都没有电了。而卫生间等插座有电。地下室的接线排感觉没问题,所有开关都在ON。但没有标记“二楼”“地下室”“一楼”各处的灯和插座。请能人帮分析一下,该怎么排查?在线等

我是电工,相信我我免费告诉你,肯定是配电盘漏保跳闸,你一个个用手轻轻来回动动,一定有一个像松动的牙齿,然后先掰到off再掰到on就可以了!线路老化可能性太小……百分九十我说了没错,要是看不懂你可来电我告诉你,不收费……6476882859
 
回复: 房屋电气问题求救

其它没问题,问题出在配电盘里的分路空气开关上,将分路空气开关稍用点力关闭,然后在打开内部结构就会复位。
 
回复: 房屋电气问题求救

我是电工,相信我我免费告诉你,肯定是配电盘漏保跳闸,你一个个用手轻轻来回动动,一定有一个像松动的牙齿,然后先掰到off再掰到on就可以了!线路老化可能性太小……百分九十我说了没错,要是看不懂你可来电我告诉你,不收费……6476882859

借问一下,加拿大有多少房子会配有漏电保护的开关的GFCI breaker的?我记得这种开关大概是普通开关的10倍以上的价钱的。
我觉得2楼说的靠谱些,LZ说过所有开关都是ON的,开关的3个位置很明显能判断,开关坏的概率远比线路接头松动的概率小很多很多。
 
回复: 房屋电气问题求救

借问一下,加拿大有多少房子会配有漏电保护的开关的GFCI breaker的?我记得这种开关大概是普通开关的10倍以上的价钱的。
我觉得2楼说的靠谱些,LZ说过所有开关都是ON的,开关的3个位置很明显能判断,开关坏的概率远比线路接头松动的概率小很多很多。

加拿大民用房很少用GFCI breakers的,CODE规定卧室的插座要AFCI breakers保护。需要GFCI保护的地方 通常用GFCI 插座,因为GFCI插座要便宜很多。通常GFCI插座十块钱左右; GFCI breaker一般到八九十块了。
 
回复: 房屋电气问题求救

我也遇到过楼主这种情况,当时也是家里一部分插座没有电了,车库门也没电关不上了,临时从有电的插座引了一根线接上。老公在网上查啊查、问啊问,最后没有结论,他准备找电工,情急之下,我说给我一天时间,如果不行再找电工。我爬上楼顶,仔细查看了家里电路的布线,发现一个分线盒的一路分支之后全都没有电,我断定肯定是这个分线盒有问题,老公半信半疑,一个简单的分线盒能有什么问题啊?结果打开一看,分线盒的螺丝松了,那根线虚在那儿,老公重新固定了一下,一切OK。
呵呵,这也不怪老公,他学的跟电不搭界,毕竟咱学的是计算机,模拟电路和数字电路也没少学,在老公面前也小露一手。
 