楼主和十楼大款的冷凝水问题要找到根源彻底解决,不然以后还会发生而且发霉。按理说冬天阁楼里的温度要跟室外温度差不多的,如果温差太大就会有冷凝水。
阁楼里的冷凝水无非就是两个原因:
1. 天花不密封导致屋里的热气进了阁楼。大款的问题八成是这个,筒灯滴水说明筒灯顶上不密封,屋里的热空气通过筒灯进阁楼。
2. 天花上面阁楼三角处保温棉不够。楼主的老房子这种问题比较常见,在屋顶与墙接壤的三角处太矮,保温棉喷多了会堵住通气口,喷少了又会有冷凝水。楼主注意一下,这个地方外面屋檐冬天会有很多冰柱。正确补救办法是用保温板保护屋顶通气口(图中粉红色带红字的槽状板),然后保温板以下填满保温棉(大面积保温棉厚度要18寸以上,三角带高度有限不可能那么多),但那地方很小操作难度很大。
也有可能又不密封保温棉也不够。