今天一早起来发现房间靠着外墙的一侧有两处渗水,昨天并没有下雨,前天下了,屋顶是去年新换的,现在外面天气白天十几度,晚上几度吧,已经开暖气了,上午找了个人来看,并没有去阁楼,也没有上屋顶,就在房间里摸了一下,说天花板还是硬的,没有变形,应该渗水的时间不长,说是冷凝水,让我们自己去买保温棉铺一下,微信里也联系了几个做屋顶的,说是屋顶的问题,我联系了去年给我们换屋顶的人,明天才能来,就想问问大家有谁遇到过这种情况吗?我心里好有个数,不想被人骗了。。
是呀,就是被骗过很多次了,真的怕了是要多了解一些 才会不被骗
是什么被骗过很多次了?是维修事项?是呀,就是被骗过很多次了,真的怕了
不了解情况不好下结论,但这种被骗不应该持续发生才对?点赞鼓励。。。就自从买了这房子就不断出现问题,找人来修也被骗过,就问题没解决拿了钱再也不回来那种
今天一早起来发现房间靠着外墙的一侧有两处渗水,昨天并没有下雨,前天下了,屋顶是去年新换的,现在外面天气白天十几度,晚上几度吧,已经开暖气了,上午找了个人来看,并没有去阁楼,也没有上屋顶,就在房间里摸了一下,说天花板还是硬的,没有变形,应该渗水的时间不长,说是冷凝水,让我们自己去买保温棉铺一下,微信里也联系了几个做屋顶的,说是屋顶的问题,我联系了去年给我们换屋顶的人,明天才能来,就想问问大家有谁遇到过这种情况吗?我心里好有个数,不想被人骗了。。
水槽我们也是去年新换的,昨天下雨了,天花板并没有漏水。。可能就是那天空气太湿了,外面温差大造成的,谢谢你啊根据现象,应该是屋顶和水槽接缝处有渗漏。花钱请人上屋顶走一遭,找出渗水点然后打胶。费用估计几百块。
专业楼主和十楼大款的冷凝水问题要找到根源彻底解决,不然以后还会发生而且发霉。按理说冬天阁楼里的温度要跟室外温度差不多的,如果温差太大就会有冷凝水。
阁楼里的冷凝水无非就是两个原因:
1. 天花不密封导致屋里的热气进了阁楼。大款的问题八成是这个,筒灯滴水说明筒灯顶上不密封,屋里的热空气通过筒灯进阁楼。
2. 天花上面阁楼三角处保温棉不够。楼主的老房子这种问题比较常见,在屋顶与墙接壤的三角处太矮,保温棉喷多了会堵住通气口,喷少了又会有冷凝水。楼主注意一下,这个地方外面屋檐冬天会有很多冰柱。正确补救办法是用保温板保护屋顶通气口(图中粉红色带红字的槽状板),然后保温板以下填满保温棉(大面积保温棉厚度要18寸以上,三角带高度有限不可能那么多),但那地方很小操作难度很大。
也有可能又不密封保温棉也不够。
浏览附件567644
我遇到过,告诉你我是怎么解决的,仅供参考。
在2层天花板和屋顶之间还有一块很大的空间,天花板有个检查口,是装修时特意留下的。从检查口上去,竟然里面还有一些什么机器,我想大概是类似新风系统或者中央空调之类的。
在这个暂且叫“阁楼”的空间地面上散落着很多象棉花一样的纤维,可能是你那师傅说的保温棉。我仔细摸了摸,没有发现湿漉漉的情况,也看了那些机器,好像也没有漏水。
百思不得其姐,不知道哪儿来的这么多水从一个筒灯往下滴答。
就在我缩头准备从检查口下去的时候,无意中发现屋顶很多星星点点的反光(我手机设置成闪光灯模式上去的)。我把手机灯仔细照射发现.........
竟然屋顶上满是钉子头,想必是盖房时从屋顶往下钉的,钉子头穿过屋顶,所以在阁楼上仰望屋顶,密密麻麻都是钉子头。
每个钉子头都亮晶晶的,我用手指头一摸,竟然都是湿的,也就是说每个钉子头都在滴答水,当然这个过程和速度是极慢的,因为毕竟是钉子头,不是水龙头。
我就更加奇怪为什么每个钉子头会滴水呢?
当时是冬天,房顶都是积雪。我以为房顶漏了,是不是雪融化了顺着钉子进来了呢?
我又反复照了一遍,发现几乎每个钉子头都是湿的,我就想如果都是湿的,那岂不是房顶全漏了,这似乎不太可能,毕竟房子还是很新的。
在阁楼呆久了,挺冷的,我就准备从检查口下去了。就在下去的一瞬间,我恍然大悟了。
检查口仿佛一个关卡,检查口以上很冷,检查口以下因为室内有暖气,所以很暖和。屋里的暖空气上升,进到阁楼里,再往上遇到那些钉子头,因为金属本来很凉,暖空气遇到冰冷的金属后冷凝成水,然后积蓄够多,就成水滴滴下。
想想那么多钉子头,每个钉子头往下滴答水,就在低洼处汇聚成较多,然后从某个缝隙滴答进屋了。
你的情况大概也是如此。
现在说解决方案。
我后来索性开着检查口,任由屋里的热气进入阁楼,把所有钉子头全部烘干,然后再也没有滴水了。
你那师傅让你多铺保温棉的意思就是说让保温棉吸附那些水,等来年夏天自然就烘干了。