kknd 说: 应该是右上角第三个那个microwave的闸跳了吧,你说的“推上后”不知道是怎么个操作,这种断路器跳闸之后直接推(图中向右)是推不上的,需要先往关的方向推(图中向左)把断路器先关掉,然后再向右推才能彻底复位。 另外,厨房的微波炉和冰箱是需要单独一路断路器供电的,你这个还连着几个插座,应该是不太规范,如果其它的插座上有用电器的话,最好还是挪别的插座上去,或是至少别跟微波炉一起用。 点击展开...
sabre 说: 微博炉的breaker跳了 搬回去就行了 点击展开...
LJK16 说: 请教给位群友,我家的脱排油烟机和微波炉一体机,在使用脱排油烟机时,只听到一声轻轻的“啪”声后,脱排油烟机就不能启动了,微波炉也不能启动了,另房间中的其中一插座的线路也不能用了。电气箱中的有一处跳闸的推上后,也同样不起作用,不知是脱排油烟机和微波炉一体机坏了,需要更换,还是线路或保险丝回了,需要处理,谢谢指教。 点击展开...
sofia 说: 机器本身也有保险管的 点击展开...
eleclan 说: 没坏 闸门需要先反推 再复位 点击展开...
LJK16 说: 谢谢告知,我刚才试了一下,还是不行。但图一,右侧的15推不上,左侧的黄色也按不上。图二的第二排微波炉的断路开关,也都推上了。 点击展开...
kknd 说: 有时候断路器负载太多跳闸的时候过热的话,不见得能马上复位,需要先冷却一会儿。断路器复位之后你可以再测试一下,如果同一路的插座有电了,而排烟机和微波炉仍然不工作的话,那基本上就是一体机坏了,不过说实在的,这种一体机上的排烟机对于中国人来讲基本上没啥用,因为它并不能把油烟什么的排出室外,而只能把水蒸气什么的排到室内扩散一下,微波炉上方,柜门下方的黑色网就是那排烟机的出口。 点击展开...
LJK16 说: 机器本身的保险管,不知在哪个部位? 点击展开...
kknd 说: 你这个“右侧的15”指的是右上角的那个“带黄钮”的断路器么?那个断路器是管卧室电源的,应该也是先复位(图中向右推),然后再喝杂(图中向左推),那个黄钮是测试断路器用的,需要在断路器合闸的时候测试,现在已经跳闸了肯定按不了。如果这个Arc faulit 断路器动作了,并且当时是在用微波炉的话,大概率是微波炉坏了 点击展开...
sofia 说: 在上面黑色的grill后面 点击展开...
LJK16 说: 好的,谢谢。 点击展开...
卡城西北 说: 检查保险之前,记得断开电源。 点击展开...
LJK16 说: 按照大家的指教,我家的脱排和房间的的灯都恢复了,估计是微波炉坏了,我家还有一个微波炉,先用起来再说,谢谢大家的热心帮助。 点击展开...
kknd 说: 应该就是微波炉坏了,这种AFCI断路器是防止电线打火儿引起火灾而设置的,微波炉故障(一般都是微波发生器烧了)很容易引起它的误动作。 点击展开...