有谁用过这种热水器

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/922552/

小小喇叭 : 2021-03-17#1
类似于这种的,没有水箱的热水器,就是洗手池上直接安装的,知道的说说优缺点,谢谢。


小小喇叭 : 2021-03-17#2
3000W 的热水器如果插座是小的,比如 15A, 可以承受吧?如果加冰箱什么的是不是不行?

小小喇叭 : 2021-03-17#3

这一种电压 220V, 上面一种 110V, 难道都可以用吗?这都是加拿大沃尔玛的商品。

哈法 : 2021-03-17#4
类似于这种的,没有水箱的热水器,就是洗手池上直接安装的,知道的说说优缺点,谢谢。

单位给员工休息的洗手池上有这种。热水非常热,可以冲茶。

sabre : 2021-03-17#5
3000W 的热水器如果插座是小的,比如 15A, 可以承受吧?如果加冰箱什么的是不是不行?
15x110 不到3000, 悬

sabre : 2021-03-17#6

这一种电压 220V, 上面一种 110V, 难道都可以用吗?这都是加拿大沃尔玛的商品。
220没有现成的,得请电工特制

小小喇叭 : 2021-03-17#7
单位给员工休息的洗手池上有这种。热水非常热,可以冲茶。
这么说很不错呀。

小小喇叭 : 2021-03-17#8
15x110 不到3000, 悬
看来还需要问问电工。

小小喇叭 : 2021-03-17#9
220没有现成的,得请电工特制
安个转换电压的插头可以吗?

sabre : 2021-03-17#10
安个转换电压的插头可以吗?
3000瓦的变压器很大个,没卖的,需要定制,插头不能改变电压,

实现220伏需要特殊的并线,电工会做,普通人里有专业知识的,才敢做,而且无照的人改线并线会有保险问题,

luf_7_6 : 2021-03-17#11
懒得计算,但是这个洗手洗菜可能行,洗澡万万不行,3kw不够,因为家用热水罐加热管至少3kw,如果几个人人连续洗,到后来就变凉水了,如果3kw跟得上,这种情况就不会发生

luf_7_6 : 2021-03-17#12
安个转换电压的插头可以吗?
提高电压是为了相同功率下降低电流,如果你插座电线电压都没变化,就算外接变压器提到1万伏,线路负载能力都不会提高。惟一解决办法实改称220,在配电箱改,不难。麻烦在于几个插座串联,需要新放线把它们分开。

小小喇叭 : 2021-03-17#13
懒得计算,但是这个洗手洗菜可能行,洗澡万万不行,3kw不够,因为家用热水罐加热管至少3kw,如果几个人人连续洗,到后来就变凉水了,如果3kw跟得上,这种情况就不会发生
不能洗澡什么的,洗手池只能是洗手的或者洗东西。

luf_7_6 : 2021-03-17#14
不能洗澡什么的,洗手池只能是洗手的或者洗东西。
如果流量大,不要指望水温达标。

sabre : 2021-03-17#15
如果流量大,不要指望水温达标。
目测不是加热整个水箱,而是一个片状加热器,实时只需加热所用的水,

luf_7_6 : 2021-03-17#16
目测不是加热整个水箱,而是一个片状加热器,实时只需加热所用的水,
一样的,正因为连续供热跟不上,所以热水罐储能。

sabre : 2021-03-17#17
一样的,正因为连续供热跟不上,所以热水罐储能。
煤气热水器洗澡没问题,

luf_7_6 : 2021-03-17#18
煤气热水器洗澡没问题,
煤气热水气功率换算的差不多20kw

sabre : 2021-03-17#19
煤气热水气功率换算的差不多20kw
煤气炉子和电炉子,炒菜效果差不多,
电炉子大概两三千

luf_7_6 : 2021-03-17#20
煤气炉子和电炉子,炒菜效果差不多,
电炉子大概两三千
差多了去了,这里电炉头要炒出国内普通煤气灶的效果,必须用厚重的锅,因为只有厚重了,才可以储能。所以在这里下厨几年,手臂力量倍增阿

小小喇叭 : 2021-03-17#21
如图是配电盘上的一个 开关,我圈了两个地方的数字,这个安培读哪个数?不好意思,其实在学校时学过电学的,但是从来不用,什么也不知道了。

附件


sabre : 2021-03-17#22
如图是配电盘上的一个 开关,我圈了两个地方的数字,这个安培读哪个数?不好意思,其实在学校时学过电学的,但是从来不用,什么也不知道了。
30

sabre : 2021-03-17#23
10k 多半指承受能力

小小喇叭 : 2021-03-17#24
谢谢大师。

luf_7_6 : 2021-03-17#25
如图是配电盘上的一个 开关,我圈了两个地方的数字,这个安培读哪个数?不好意思,其实在学校时学过电学的,但是从来不用,什么也不知道了。
这个只是空开的容量,它通常大于线路的容量

温莎老农 : 2021-03-17#26
3000 w, 110v 至少需要30 amp 的供电,这个图配的插头明显不符合code 要求,插头像是15 amp的。在加拿大不同的电压,不同电流的插座插头都不一样的,以防插错了引起安全事故。图中说明需要25-32 amp电流,至少配置40amp的breaker. Code 规定breaker 供电最多80%的负荷, 就是说40 amp的breakers只能提供最多32 amp的电流量。超过30 amp的breakers 一般都是220 v 的dual breakers, 市场很难买到110 v 的single breaker,这种产品不太有市场