有谁用过这种热水器

如图是配电盘上的一个 开关,我圈了两个地方的数字,这个安培读哪个数?不好意思,其实在学校时学过电学的,但是从来不用,什么也不知道了。
 

附件

  • IMG_20210317_190249_LI (2).jpg
    IMG_20210317_190249_LI (2).jpg
    543.9 KB · 查看: 8
如图是配电盘上的一个 开关,我圈了两个地方的数字,这个安培读哪个数?不好意思,其实在学校时学过电学的,但是从来不用,什么也不知道了。
这个只是空开的容量,它通常大于线路的容量
 
3000 w, 110v 至少需要30 amp 的供电,这个图配的插头明显不符合code 要求,插头像是15 amp的。在加拿大不同的电压,不同电流的插座插头都不一样的,以防插错了引起安全事故。图中说明需要25-32 amp电流,至少配置40amp的breaker. Code 规定breaker 供电最多80%的负荷, 就是说40 amp的breakers只能提供最多32 amp的电流量。超过30 amp的breakers 一般都是220 v 的dual breakers, 市场很难买到110 v 的single breaker,这种产品不太有市场
 