根据BC building code
3.1.2.5 single family house住宅人数超过10人, 将不能归类为Group C residential,而是Group B Care occupancy。
防火要求,每个睡觉空间必须烟感,整个建筑物必须全部使用喷淋灭火系统。
所有的防火要求,不再是Group C的要求,而是Group B.
——整个建筑物全面升级,必须申请building permit. 我估计98%的可能性,这业主是不会做的。即使申请permit,99.9%不可能成功.
table 3.1.17.1 Occupant load:
<Care> treatment amd sleeping room area,每人最小面积10 平方米。
——这房子住有至少18个人,光睡觉部分的面积就要180平方米。这房子才1800SF。
再找什么Rental bylaw,zoning Bylaw只会加重罪行,不会有生还机会:)
不知此推理,可否满意?