请教个暖气温度感应的问题

平时暖气设定在72华氏,一直正常运作。前天下午我穿了件带毛的内衣在觉得有点热,就把温度设定在71度,晚上洗澡换衣服后调回原来的72度,可能按错了,又重按。这之后,尽管温度是恒定72度,但启动时间很短,10分钟不到就启动一次,一次持续5分钟。观察很多次都是这样。平时不是这样启动频繁。检查所有窗户都没有开启。我估计是设定温差波动过小,请问如何设回正常?应如何设置?调温器是HONEYWELL。谢谢热心帮忙。
 
回复: 请教个暖气温度感应的问题

有人知道吗?

一、假设你的温控器是正常的,你除了调整设定温度之外也没动别的设置,这种现象可做如下解释:

每个温控器都有一个回差。比如你设定的温度是72度,回差是两度。那么室温降到70度时温控器加温开启。加到72度时关闭。然后再降到70度时开启....

“平时”---也就是“过去”,由于室外气温较高,室内外温差小散热慢,室内温度从72度降回到70度需要20分钟,所以加热每20分开一次;现在因为室外温度低散热快了,室内从72度降回到70度值需要10分钟,所以暖风就10分钟开一次了。

二、温控器是好的,你不小心动了温控器的设置。最有可能就是动了这个“回差”的设置。比如原来的设置回差是2度,现在改成1度了,自然开启就频繁了。至需要参照说明书将回差或类似的参数改大即可。

三、温控器坏了。考虑到加拿大人力成本很高...解决办法是拍两下看能不能好。不能好就买新的吧
 
回复: 请教个暖气温度感应的问题

还有一种可能性:

beebee搬入新家之后,把一个大纸箱子放在地板上离温控器最近的那个出风口上了。所以开暖风后,热气需要很长时间才能漂过来让温控器关上;然后房子需要冷却很长时间温控器才会重新打开。

这两天beebee整理完新家把大纸箱搬走了。所以暖风一开,热气直扑温控器,温控器马上关闭;几分钟后这股热气漂走了,温控器又马上打开..

解决办法就是把大纸箱再搬回去....lol...看看离温控器最近的那个出风口,应该有个小拨头调节风量,把风量调小一些。或直接在风口上盖块垫子什么的。
 
谢谢你解答,今天和孩子出去了。就是第二条,调温器是HONEYWELL,没有说明书,听说所有牌子都一样设,但我不知道怎样设,我主要是想问问大家调温差启动的步骤我就会调了。
 

3com

乐国乐国爰得我直
这个有点道理,俺换了新filter之后,操作间隔明显缩短
 
回复: 请教个暖气温度感应的问题

有谁知道怎样调吗?启动时间短,启动间隔时间也短。很奇怪,恒温器没有型号。否则我就能找到说明书。
 
回复: 请教个暖气温度感应的问题

打电话给国内的工人问如何设置,答:“广州有民用暖气吗,我没有经验阿,况且也看不到。你看清楚再设试试。”看清楚后,小心奕奕设置了数据,做饭的时候23分钟启动一次,后来都是十五分钟启动一次,每次4分钟暖气停下,有时4分钟不到停下。旧独立HOUSE,不知道这种情况正常不。大家居住的房子暖气启动时间间隔是多少分钟?每次开多少分钟?
 
回复: 请教个暖气温度感应的问题

打电话给国内的工人问如何设置,答:“广州有民用暖气吗,我没有经验阿,况且也看不到。你看清楚再设试试。”看清楚后,小心奕奕设置了数据,做饭的时候23分钟启动一次,后来都是十五分钟启动一次,每次4分钟暖气停下,有时4分钟不到停下。旧独立HOUSE,不知道这种情况正常不。大家居住的房子多久暖气开动,每次开多少分钟?

请住有暖气独立房子的同学速回答密斯蜂的问题为盼
 
回复: 请教个暖气温度感应的问题

不知道是天气变暖了启动时间延长还是设置了的结果,观察多几天看看。也不知道老房子是否都这样?请朋友们花时间看看你们的暖气启动时间间隔和每次放暖气的时间?俺想尽量省点啊。
调温器是旧式的。
 
回复: 请教个暖气温度感应的问题

不知道是天气变暖了启动时间延长还是设置了的结果,观察多几天看看。也不知道老房子是否都这样?请朋友们花时间看看你们的暖气启动时间间隔和每次放暖气的时间?俺想尽量省点啊。
调温器是旧式的。

俺今天刚从沃尔玛买了一个Honeywell的programmable thermostat,发现这个牌子的温控器就是这样。其回差为固定1.5-2摄氏度。但暖气一开温度马上就上去,几分钟就停。

由于一栋房子不可能再几分钟之内把温度提高1-2度,所以实际房子的平均温度没上去,只是温控器周边的空气被吹热了。暖风一停,温控器周围的温度又在几分钟之内掉到低于设定温度,于是又开始加温...

你的加温间隔比以前短了,估计是室外气温低引起的。几个星期前,白天室外温度接近20度。而现在白天也就6-7度,和室内相差太大了。散热快自然要频繁加热才能保持室温。

影响能耗的决定因素是设定温度,不是起停周期。比如一个电暖器,你开5分钟关5分钟再开5分再关5分....与开一个小时关一个小时再开一个小时再关一个小时.....两种方法各用一天,所消耗的电力是一样的。但炉子、风机等机械设备,理论上说,频繁开关确实对寿命有影响。
 
你真是百科全书阿,电脑一样,佩服。
 
回复: 请教个暖气温度感应的问题

忘记了和大家说声,问题早已经解决。因为当时我想调恒温器的时候,被女儿用稚嫩的声音阻止了,女儿说“:天气今天开始转冷了,如果弄坏了暖气,咱们今天晚上睡着的时候变冰棍了都不知道。” 过了几天天气变暖时,胆子也大了,仔细查看,除了我临时设定的外,它还有原设定。我只能从不怎么科学的角度,试着把我所调的都撤销,再按它原设定白天和周末71,晚上72,在时间上作了点修改。暖气启动间距时间不频繁了,就是暖气供应持续时间加长了。
 

注册或登录来发表评论

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.