关于房子的取暖

霜岳

宅男战记
有买房的打算,所以看了不少房子。有挺多是forced air的系统,加热方式是oil。那么就打算改掉oil。那么应该怎么改呢?

以我突击看帖子掌握的有限知识,forced air只是个送风系统,送的神马风由能量源决定。所以我理解就是能量源可以是目前的oil,也可以改成gas,也可以改成电。不知道我理解的对不对?

那么如果改gas,就该找燃气公司?如果改电,怎么改?装一个电锅炉?

还有,heat pump是个神马意思?看了很多帖子都说这个东东好得不得了又节能又高效啥的,但是太冷了零下十几二十度又不能用......尼玛montreal的冬天零下十几二十度是常态好不好?

求高人科普。必加声望感谢!
 
T

Tektronix

Guest
回复: 关于房子的取暖

heat pump就是高效空调,有室外主机的对温度环境要求比较高/。
 
回复: 关于房子的取暖

heat pump就是热泵啊,四通阀转换制冷制热模式,其实一般家用分体空调也属于这种类型.缺点是制热效率不高.尤其是加拿大这种寒冷的气候.这也就是为什么国内分体新分体空调都带电辅热的原因.
 
最后编辑: 2013-08-26

Saint.Saens

耶和华所恨恶的:...吐谎言的假见证,并弟兄中布散纷争的人。
回复: 关于房子的取暖

热泵就是一个冰箱的空气压缩机概念,我原来知道在我们那里是用来加热水的,燃料成本比电热、气热的都低,当然比太阳能高,因为太阳到现在还能免费用~
这个空气压缩机模式通过比较长的管道布局,热能是来自于空气不是直接用电加热,所以供电主要满足压缩机的运转,相当于你的冰箱反过来用,散热部分被用作加热源了,但如果环境问题太低了就不可能有效,所以只适合夏天供水加热,冬天你还是烧柴吧 :)
 

前生为鱼

Moderator
回复: 关于房子的取暖

是可以换成烧气的,如果你的区域有气管道。
可以用电,如果你的主breaker不用再升级。

冷的地区,heat pump 要有把back up。Force air原来有duct的比较好改成heat pump。
 

霜岳

宅男战记
翻自己的旧帖翻到这个。我当时在网上找了很久也问过人,很折腾。所以大致写一下,也算有始有终吧。

买的房子是烧OIL的。决定还是换成电的。

送风系统是forceair,没动。

入户电从100A改成200A。整套办下来含新配电盘和室外部分改造共2000刀出头一丁点。

然后挪走油罐和烧油的锅炉,换成烧电的锅炉。整套工作3000刀多一点。

总共花费5500左右,两个工作日。去年整个冬天工作正常。找的是本地西人公司。就几个街区远。
 

霜岳

宅男战记
试过电话约时间,来看电表吗?室内电表?

那倒没有。室外电表。我比较懒,想着反正最后也不会多收,就那样了。

懒,所以连电表走字都没去看。算了,明天去看看,记下来。呵呵。
 

霜岳

宅男战记
油罐的话,要检测土壤环境,如果有污染 处理油罐 处理土壤 10万左右。

我以前在网上见过这个说法,一开始也担心这个。没那么可怕。首先那得要是特别老的房子,油罐是半埋在土里的。其次那油罐也是够老的......

我这个房子油罐在地面上,下面有撑脚,换过不到十年。
 
翻自己的旧帖翻到这个。请问是哪家公司?有联系方式吗?我也想改
 