冷氣回风岀现问题。救助解答

你没有回答空调是多少吨的。空调太大也不行的。


出风口一般在地板上,进风口(回风口)一般在墙上高处,但也有例外。


这个要进阁楼(attic)看,拿个棍子量,看保温棉有多厚,如果是这几年做的,应该有18寸厚,40年前的绝对没有这么厚,而且很多地方被动过,比如大风、装pot lights,验房师走过没复原等。这不是你能干的活,一不小心就会把天花板踩穿。

叫租客不要把温度设置太低,24度就可以了。有些人不懂,以为把温度设置低点空调就会快点制冷。我估计楼上热,所以睡觉时空调调到很低。

如果结冰,将温控器调到off,将风机调到on,等冰融化了再开空调。

总之,你需要的是专业人士上门检查确诊,然后对症下药。你如果连出风口和进风口都搞不清楚的话这事情不好办。

新手最好买新一点的房子,老房子问题太多。
是两吨。

据租客說因結冰晚上关掉。

你說的我会轉告租客。謝!
 
Luckily we still have air during the day. But we turn it off at night. The only problem is that it doesn't stop running when it's on. We are making it work for now :) my dad was also able to fix the vent in the front room, reconnecting to the pipe. He made it look easy haha.

她这样說。
 
Luckily we still have air during the day. But we turn it off at night. The only problem is that it doesn't stop running when it's on. We are making it work for now :) my dad was also able to fix the vent in the front room, reconnecting to the pipe. He made it look easy haha.

她这样說。
今天选举忙到半夜,明天回你。空调2顿有点大,加上整晚运转,具体明天才有时间回你。
 
It has been cold out so we've had the windows open. Last summer and even winter we noticed not a lot of cold or hot air going upstairs. Our sons room we had to put plastic wrap on the window to block draft. And in the summer there was enough cold to make manageable. My understanding as to why it didn't freeze was because it was the middle of the summer and night time didn't drop below 20°. Hope this helps.

租客已回复了我的提问
 
空调结冰停止工作最常见原因如下:

1. 雪种不够。原理就不解释了。师傅去检查过,我只能假设这是他检查的项目之一,而且结果正常。

2. 回风不够。这是师傅检查后的结论,但造成回风不够的原因很多,这里列举几个:
a. 锅炉Filter太脏,楼主说最近换过,所以可以排除。
b. 回风口太脏,或回风口加了filter没换过。很多人自己加个过滤膜在回风口,如果上手业主加了,后来的人不知道,长久下去会脏的堵住。 楼主可以叫租客检查一下。回风口在墙上高处。
c. 回风管太小。这个要现场确认。如果太小,可以加,但工程比较大,不是DIY可以解决的。

3. 空调太大。楼主房子1300平方,而且旧房子本来回风管道设计就不太合理,2吨确实大了点,但不是大的不得了。

4. 空调不停地工作。租客说一整个晚上空调没停过,这个要确认是空调主机不停地工作还是鼓风机在不停地工作。首先确认Fan设置在Auto而不是On。如果Fan是在Auto,还能听到空调整晚不停工作,那就要调查原因。空调太大而且一直不停工作,结冰是必然的。空调不停地工作一些原因:
a. Thermostat 坏了。如果能确诊,换个新的很容易。另外,楼主要确认一下租客有没有自己换过,比如换了个Nest或Ecobee,如果租客自己换过,有没有接错线。先做个简单试验:Cool设置在On,Fan设置在Auto,温度设置在房间温度以上几度,看看空调几分钟之内是否停止工作。如果不停止,温控系统坏了,而thermostat是最大疑犯。
b. 房子的insulation太差,不管空调怎么工作温度都下不到设置值。(首先确认开空调时所有窗户都关着)
c. Thermostat 设的太低。前面讲过,温度设置不要太低,设在24度就可以了。

楼主可以先按此顺序看看最简单容易的 4c,2a,4a。如果这几项都没问题,只能找专业人士来了。
 
吾好意思,这两天有点忙,我已给丈夫看一起去了解。謝!
 

注册或登录来发表评论

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.

Similar threads

顶部