室外地下水管冻裂风险

因为就找不找专业人士来帮我家草地的自动喷淋系统做blowout跟老公争吵。我老公的意思是,既然已经放了水,即便没有排干净,但是在水管不是满水的情况下,就算结冰了,还是有膨胀的空间,为什么还会有冻裂的风险?!我上网看了相关专业公司的网站,都没仔细说明,只说了结冰的话部件会损坏会冻爆。天啊,有哪位大神知道为什么水不满的情况下,水管或者部件还是会被结冰膨胀冻裂呢?
 
管线的形状,位置等,不能保证每一段管线内的存水量都小到不会因结冰体积膨胀而暴裂。

用空气疏通整体浇灌系统可以让系统内每处的存水降低到最低。

最保险的做法。
 
最后编辑: 2021-10-06
地下的部分比喷淋头低,不吹的话水不可能自己排干。在卡尔加里这种地方,喷淋系统的水管必须做blowout。要么请人,要么自己买压缩机自己弄。小的压缩机还不行,我家用的是20 gal的。
 