求助~~暖气不热这两天快被冻死了 被家里的暖气快逼疯了,文科女研究了半天也搞不懂到底是怎么回事,求好心人指点一下。

本帖由 chocolattte24 天前 发布。版面名称:多伦多

随便看看 chocolattte的其它帖子 发新主题 回复主题
  1. chocolattte

    chocolattte 园友

    注册:
    2017-12-28
    帖子:
    28
    赞:
    5
    被家里的暖气快逼疯了,文科女研究了半天也搞不懂到底是怎么回事,求好心人指点一下。
    家里是condo,用的暖气是suburbun, gas, 我怕冷所以10月份就开始开暖气了,设定温度在24度。
    12月22日之前天不是很冷的时候都好好的。但是这两天降温以后,暖气怎么都打不过19度。
    温度设定在24度或者只要高于19度,暖气打到19度就停了,如果低于19度会点火有暖风。
    这个问题去年冬天的时候也发生过,似乎是和室外温度有关系,只要室外温度太低了,暖气就打不上去。可是如果暖气一直打温度上不去我理解,可是暖气一直都不点火啊?
    一开始以为是温控器的问题,所以去年换了新的温控器,但是没有任何改善。
    也不是滤网的问题,刚清洗过。
    请问有没有大神知道是为什么?
    感激不尽!
     
  2. chocolattte

    chocolattte 园友

    注册:
    2017-12-28
    帖子:
    28
    赞:
    5
    刚才拿手测了一下,似乎现在连暖风也没有了只是吹冷风
     
  3. chocolattte

    多伦多的大冬天怎么可以没暖气,快找专业维修公司。
     
    千客万来, 通过 家园移动版发帖, 24 天前
    #4
  5. xiongxiong2009

    xiongxiong2009 园友

    注册:
    2009-10-15
    帖子:
    368
    赞:
    146
    为什么不联系管理公司?每个月都收管理费的,他们应该会管的吧。
     
    xiongxiong2009, 通过 家园移动版发帖, 24 天前
    #5
  6. mayflower007

    mayflower007 园友

    注册:
    2009-05-31
    帖子:
    286
    赞:
    121
    如果低于19度会点火有暖风...
    说明炉子是好的;
    Thermostat用的是什么,拍个照片发上来看看,有的控制器有锁定的功能
     
    已获得herbertguo的赞。
  7. olivier_zh

    olivier_zh 园友

    注册:
    2007-07-31
    帖子:
    637
    赞:
    303
    估计是 容量限制住啦。 类似于 多少BTU的, 供热单位时间就那么多, 而这周是超级寒, 达到了极限,即到19度, 供热和散热达到平衡, 达到做大负荷。
     
    已获得sabre的马甲herbertguo的赞。
  8. ca2008

    ca2008 园友

    注册:
    2006-09-28
    帖子:
    1,501
    赞:
    599
    很简单,去买多两个或3个用电的小heater ,顶着用先。然后叫人维修。
     
    ca2008, 通过 家园移动版发帖, 24 天前
    #8
    已获得BrysonfufuROOTS的赞。
  9. herbertguo

    herbertguo 活跃园友

    注册:
    2008-02-21
    帖子:
    3,829
    赞:
    4,908
  10. vvv11183p

    vvv11183p 园友

    注册:
    2017-04-23
    帖子:
    99
    赞:
    167
    找个本地的华人修炉工,$60 PER VISIT, 炉子应该没毛病,来人应该能给你调好
     
  11. ROOTS

    ROOTS 知名园友

    注册:
    2013-08-29
    帖子:
    5,479
    赞:
    5,230
  12. olivier_zh

    olivier_zh 园友

    注册:
    2007-07-31
    帖子:
    637
    赞:
    303
    应急方案,就是 赶快去 买几个 电暖片, 不过比较重。
     
  13. herbertguo

    herbertguo 活跃园友

    注册:
    2008-02-21
    帖子:
    3,829
    赞:
    4,908
    哈哈,是福尔马林的味道。
    看来你前世必是只谗猫。
     
  14. ROOTS

    ROOTS 知名园友

    注册:
    2013-08-29
    帖子:
    5,479
    赞:
    5,230
    为什么那味道 又不是泡尸体
     
    ROOTS, 通过 家园移动版发帖, 24 天前
    #14
  15. herbertguo

    herbertguo 活跃园友

    注册:
    2008-02-21
    帖子:
    3,829
    赞:
    4,908
    福尔马林,是甲醛的水溶液,后者不光有医药用途,还是常用的化工原料。
    印度的制造技术落后中国,难免的。
     
  16. tototo

    tototo 活跃园友

    注册:
    2005-11-10
    帖子:
    4,695
    赞:
    3,303
    别难过,19度也暖和着,我一般只开17,8度,不然烧太多油,晚上13度。嫌冷可以多穿两件衣服
     
    tototo, 通过 家园移动版发帖, 24 天前
    #16
    已获得nndvdherbertguocanadiese的赞。
  17. Bugbus

    Bugbus 园友

    注册:
    2008-10-05
    帖子:
    1,774
    赞:
    838
    不是业内人士,感觉跟thermal couple传感器有关,先检查清理一下再说。
     
  18. laox888

    laox888 知名园友

    注册:
    2017-01-15
    帖子:
    7,600
    赞:
    10,197
    检查一下排泄冷凝水的管道堵塞了没有。如果冷凝水排不出去锅炉会自动停。另外检查一下室外进气口和出气口有没有被大雪堵住。
     
  19. Lightening

    Lightening 活跃园友

    注册:
    2016-07-28
    帖子:
    2,500
    赞:
    1,540
    你打到28度,他不就变成23了吗
     
    Lightening, 通过 家园移动版发帖, 24 天前
    #19
  20. chocolattte

    chocolattte 园友

    注册:
    2017-12-28
    帖子:
    28
    赞:
    5
    请问有没有推荐的,谢谢