您好!我买完这个温控器了,可家里同一品牌的温控器太老了,我打开后都不知道您所说的c wire,G wire.能否帮看一下?谢谢!浏览附件479716 浏览附件479718
你这个看着像 Heat Only 的机械式温控器, 和我房车里的暖气炉用的差不多。应该是两根线的系统。 请问, 你这个温控器, 同时控制空调吗?家里的暖气炉, 是什么样子的?用GAS吧?
您好!我买完这个温控器了,可家里同一品牌的温控器太老了,我打开后都不知道您所说的c wire,G wire.能否帮看一下?谢谢!浏览附件479716 浏览附件479718
用gas,但只控制暖气炉。暖气炉也很老了。浏览附件479719
感谢!本来是要换掉这个老古董了。看来我是先买鞍后买马啦哈哈。无论如何谢谢啊这就容易理解了。 这样的温控器, 实际上就是个机械开关。 两根线, 一根儿带 12/24V电, 另一根是地线。 中间的水银系统,是机械测温的, 当温度低的时候,水银系统平衡会倒向一端,链接这两根线,像个开关,送电进你的暖气炉,让它开始工作, 既不调整风扇速度,也不控制其它功能,就是个机械开关。
在这样的设计下,你是不需要四线的温控器的,(像T5)这样的。 需要的是 Heat Only 的两线温控器。机械式的就像你现在这样,纯机械控温开关,温控器本身运作没有电力需求, 自然也就没有 C wire (那是给温控器供电的线)。
要是新款电子的两线温控器,我正好给房车换了一个 (为了实现温度的精确控温, 机械式调节温度的误差比较大+-5 度, 导致你能源消耗增大)。电子式是电池供电的, 同样接现在两根线就行。 T5 看来不兼容你的系统。你也许要换暖气炉才能用到它的功能,有control board的 ,但没这个必要)。
我推荐你用下面的 Honeywell温控器, heat only model。 电子控温, 精确控制温差,电池供电。我的房车里现在用这个, 简单但是很有效。供你参考。只是不能用这个 Rebate了。下面的这个也在打折,我房车里用的不错。
https://plumbingonline.ca/products/honeywell-th1100dv1000-u
浏览附件479722
说明书说不用装跳线,我原来的也是四根线已经转好了。就是不明白你们说的暖炉装C 和Y那个什么东西自己做一根儿。就是平常的电线,硬芯儿的那种,用钳子看好长度绞断,两头儿的塑料皮用钳子剥掉一部分,就行了。
正常的硬芯儿电线, Canadian tire或者 Homedepot 都有。不过这个 T5 温控器,包装里就有一根儿,好好找找。只要长度够,用它就行。我的就是用的它,在地下室暖气炉里,连接 G 和 Yconnector 。
以前的就是四根,有接C。绿线。原来跳线接在RC和R上。T5 说明书说接在R就行了不用跳线那也许就是你的系统比较特殊了,或者以前装暖气炉的时候就跳过线了。祝贺你。 你的温控器, 背板上应该有五个用灰色颜色标明的接线的 connector , 你只有四根线对吧?那么你哪一个connector 上, 没有接线呢?屏幕要亮了,说明 C connector 上一定接了线,因为那是供电线。你以前的温控器(假设四线的, 有电池供电吗?)
Wall insulation 要花多少钱 感觉隔音不好 飞机声音很大从能源节省的角度上看,wall insulation upgrade 会有好效果,如果你的房子年头儿比较长,用的保温棉不太“保温”和“隔热”。 但是这个是大工程,要拆掉房子的 drywall 的。 估计省的那点儿 rebate 还不够你收拾房子的零头儿呢。
另一个其实不是纯省能源。而是如果你车库上面有房子还有人住的话,Exposed floor insulation 会让那个房间变得更温暖舒适一些。
这是我的个人看法,你可以选择 Exposed floor insulation 。如果有需要的话。
可以再听听别人的观点,选择最适合你的方案。
我倒觉得你这2线的机械温控器,应该也能装这个wifi的T5。你这2根线实际上就是R和W,如果原来的线还有备用线,再接一根C线就可以了。G和Y你可以不用接。您好!我买完这个温控器了,可家里同一品牌的温控器太老了,我打开后都不知道您所说的c wire,G wire.能否帮看一下?谢谢!浏览附件479716 浏览附件479718
好像我网上查是AC 24V?可以试试。C线要 24v直流供电。