关于furnance启动频繁的问题

Tercel

西门吹雪
我家是2012年的所谓高效炉,温控器是white Rodgers。这几天发现炉子比以前启动的频繁一些,我设的恒温为19度,屋外温度大约在-18度左右。目前的问题是,炉子大约每10分钟就启动一次,加热大约10分钟停止,反复如此。温控器显示室温已达设定温度,可炉子还要继续加热一会才停止。我设置的温度也不高,如此频繁启动似乎不太正常,现在我怀疑温控器设置的有问题,温控器对室温的变化过于敏感。附件是温控器说明,第三页第11项说明我理解不好,是否说是可选择温控器显示温度+-4度,不同的选项是否可以使温控器对温度的变化敏感度,这样可以控制启动的频率。
请大侠们指点,谢谢。
 

附件

  • 温控器说明.pdf
    136.1 KB · 查看: 27
炉子short cycling大多跟温控器有关,可以对照manual试着调节温控器里边的anticipator。

homedepot有卖霍尼韦尔的pro 4000,含税50刀不到,实在不行换个温控器试试。

想省事就请师傅来看,200刀左右料另算。
 

Horse Dragoon

房版板主
正常, 你外面-18度, 10分钟一次, 还有你房间保暖不行,

在-15度以下,我家设定19-20度, 也是10分钟一次.
 

Tercel

西门吹雪
谢谢指点。
另外我调节了cycle rate selection,以前是FA(0.4F)和ME(0.6F),现我选择SL(1.8F),启动的频率似乎低了一些。
正常, 你外面-18度, 10分钟一次, 还有你房间保暖不行,

在-15度以下,我家设定19-20度, 也是10分钟一次.
 

Tercel

西门吹雪
谢谢。
以前炉子出现过故障,以为是温控器的问题,换过温控器,自己换很简单,不过最后不是温控器的问题。我估计还是温控器cycle rate的设置问题,我选择了最大温度差1.8F试试看。
如果之前一切正常,现在突然有问题,你最好回忆今冬哪些地方变动过。现在的数码温控器比以前水银式温控器可靠很多,要么不坏,要么彻底废掉。市场上white rogers的温控器不多见,倒是他家的气阀质量挺好,很多燃烧器气阀都用这个牌子。

还有,看你说室外-18度,貌似不是大多地区,如果这样,请西人tech上门捯饬200刀就不定够了~这点住土狼屯的tx还是幸福的。
 

Tercel

西门吹雪
是的,俺不在大多地区,现在室外估计-25度了。目前没有请人服务的打算,自己琢磨弄。
再次谢谢您的建议!
不过十分钟的间隔在天冷时还算正常。不用担心。
 
楼主那现在就零下15了?真冷。
 

Tercel

西门吹雪
貌似改了这项启动间隔变化不大。一气之下关闭了5+2day程序,改成全手动设置。
这一项就是灵敏度了。不过十分钟的间隔在天冷时还算正常。不用担心。
 
最后编辑: 2014-12-28

Tercel

西门吹雪
6、7分钟启动一次可能是你的温控器设置不对,将温控器加热频率CR设成最慢档SL试试看,你可能设置成频率最快档FR了,频率越快,间隔时间短,但每次加热时间也短,以此类推。
如果不行,拆开水槽(凝水器),看是否有堵塞,清洗一遍;还不行,将暖炉里的排烟管拆开清洁一遍,看是否有积水。
以上三步不要同时操作,清洗烟道要注意断电,而且要密封好。
 
你的暖炉现在多长时间启动一次?
 

Tercel

西门吹雪
好像是20~30分钟吧。
你的暖炉可能排气、排风不畅,导致炉子过热,系统为了保护自动缩短加热时间而加快频率。检查一下过滤网,排烟、排水以及温度传感器吧,另外,加热时观察一下火焰,炉身温度是否正常。如果夜里室外温度很低,你的情况可能亦属正常范围。

还有,你可以将CR分别设置成FR、ME、SL看看,看看启动时间变化是否明显。正常情况下这个设置启动频率变化是很明显的
 
最后编辑: 2015-02-17
我的过滤网是Dynamic electronic air fiter,现在发现指示灯不亮了,是不是有问题?你的滤网是这种吗?
 

注册或登录来发表评论