为什么用GAS 给的暖气不能达到设定的温度?

最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
以前住的公寓总是用电的暖气, 温度还行。。。

但是现在在House里面,用gas 的暖气, 有个调节温度的控制器是可以调的, 比如说设定到23度, 但是为什么屋子里的温度不到23度呢? 总是低。低个两度左右。。。。。到21度。。。。

而且随着外面气温的下降, 屋里的温度也下降了,都不到20度了, 可是调温器设定温度还是指在23度。。。

到底这个调节温度的控制器是什么原理, 管用吗?

明白的请说说看。。

谢谢!
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
是因为你的温控器附近有暖风的出风口。例如温控器对面的墙根上有个出风口,热风一出来,热气流沿着墙到达天花板,然后再顺着天花板流到对面墙上的温控器,导致温控器的温度很快就到了设定值,而房间还没热起来。

解决的办法:1.把温控器附近的出风口用小块地毯盖住 2.直接把温控器调高点就行了
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
是因为你的温控器附近有暖风的出风口。例如温控器对面的墙根上有个出风口,热风一出来,热气流沿着墙到达天花板,然后再顺着天花板流到对面墙上的温控器,导致温控器的温度很快就到了设定值,而房间还没热起来。

解决的办法:1.把温控器附近的出风口用小块地毯盖住 2.直接把温控器调高点就行了
3。穿多点衣服。
此类电子温控器的温度比旧版水银温控器要低一至二度。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
这么简单的问题还费这么多人的口水。
设定23度,只到21度:如果furnace停了,说明传感器有点误差;如果furnace整天工作不停,说明furnace功率不够,或者房子漏风,隔热不良;如果控制器在客厅,你在测房间的温度,那是你的不对了,你测地下室温度更低。
如果你要23度,那就设成25度呗;如果你设成100度也达不到23度,那得换furnace或者门窗。
 
最后编辑: 2015-11-20
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
对呀, 对呀, 我的意思就是, 控制器在客厅, 设定温度23度, 客厅里温度是22度, 为什么到了房间里了温度会变低, 变成20度了呢??
而且这两天气温降低, 客厅和房间又都降了一两度。。。客厅变成21度, 房间变成了18-19度了。。。。
咋搞的, 怎么温度还不均匀? 这个控制器怎么控制的?
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
对呀, 对呀, 我的意思就是, 控制器在客厅, 设定温度23度, 客厅里温度是22度, 为什么到了房间里了温度会变低, 变成20度了呢??
而且这两天气温降低, 客厅和房间又都降了一两度。。。客厅变成21度, 房间变成了18-19度了。。。。
咋搞的, 怎么温度还不均匀? 这个控制器怎么控制的?
是水暖还是热风?如果房间在车库上面,温度通常会低的,因为车库漏风的地方多及保暖效果差。
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部