老房子,地下室重新装修,暖气炉、热水器、烘干机、洗衣机等大件都在地下室,如果地下室所有电线换成铜线,楼上铝线用Copalum Crimp Connectors方案,这样的方案有什么问题? 谢谢了??
天路行者 61$(VIP 0,#20) 3,049 $60.60 $0.22 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-10 #1 老房子,地下室重新装修,暖气炉、热水器、烘干机、洗衣机等大件都在地下室,如果地下室所有电线换成铜线,楼上铝线用Copalum Crimp Connectors方案,这样的方案有什么问题? 谢谢了??
周雅 2,023$(VIP 0,#2) 23,089 $108.77 $1,876.10 19,685.96 72.335 0.0000 最大赞力 0.31 当前赞力 100.00% 2020-05-10 #2 非专业,但感觉是可以的。
天路行者 61$(VIP 0,#20) 3,049 $60.60 $0.22 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-10 #3 周雅 说: 非专业,但感觉是可以的。 点击展开... ??? 您这头像太有范了,酷?
eleclan 2$(VIP 0,#270) 5,047 $0.00 $256.38 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.04 当前赞力 100.00% 2020-05-10 #5 吴为 说: 老房子,地下室重新装修,暖气炉、热水器、烘干机、洗衣机等大件都在地下室,如果地下室所有电线换成铜线,楼上铝线用Copalum Crimp Connectors方案,这样的方案有什么问题? 谢谢了?? 点击展开... 个人意见 除了问电工 最要紧的是保险公司怎么看 电工是为你服务的 为了做成生意 不会提过分的反对意见 很多人就是你说怎样都好
吴为 说: 老房子,地下室重新装修,暖气炉、热水器、烘干机、洗衣机等大件都在地下室,如果地下室所有电线换成铜线,楼上铝线用Copalum Crimp Connectors方案,这样的方案有什么问题? 谢谢了?? 点击展开... 个人意见 除了问电工 最要紧的是保险公司怎么看 电工是为你服务的 为了做成生意 不会提过分的反对意见 很多人就是你说怎样都好
天路行者 61$(VIP 0,#20) 3,049 $60.60 $0.22 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-10 #6 卡城西北 说: 这没啥问题的。 点击展开... 谢谢?
天路行者 61$(VIP 0,#20) 3,049 $60.60 $0.22 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-10 #7 eleclan 说: 个人意见 除了问电工 最要紧的是保险公司怎么看 电工是为你服务的 为了做成生意 不会提过分的反对意见 很多人就是你说怎样都好 点击展开... ??谢谢
骆驼客 厨子 -9$(VIP 4) 14,694 $0.00 $0.01 0.00 -2.277 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-11 #8 挺复杂的,得问问仔细喽
天路行者 61$(VIP 0,#20) 3,049 $60.60 $0.22 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-11 #9 骆驼客 说: 挺复杂的,得问问仔细喽 点击展开... ??
kknd 5$(VIP 0,#174) 4,793 $5.15 $0.26 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-11 #10 楼上、楼下电路方面没什么太大联系呀,你看panel上的标签,每个breaker都只管一部分区域,不会跨楼层的呀,都是从各个不同的breaker出线,楼上你不想动的话就保留,只是把原先地下室breaker上的线路都拆掉,然后重新换成铜线就行了呗。 暖气炉、热水器、这俩一般是用燃气的,电方面的负载不大。洗衣机也不大、烘干机要大一些。
楼上、楼下电路方面没什么太大联系呀,你看panel上的标签,每个breaker都只管一部分区域,不会跨楼层的呀,都是从各个不同的breaker出线,楼上你不想动的话就保留,只是把原先地下室breaker上的线路都拆掉,然后重新换成铜线就行了呗。 暖气炉、热水器、这俩一般是用燃气的,电方面的负载不大。洗衣机也不大、烘干机要大一些。
天路行者 61$(VIP 0,#20) 3,049 $60.60 $0.22 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-11 #11 kknd 说: 楼上、楼下电路方面没什么太大联系呀,你看panel上的标签,每个breaker都只管一部分区域,不会跨楼层的呀,都是从各个不同的breaker出线,楼上你不想动的话就保留,只是把原先地下室breaker上的线路都拆掉,然后重新换成铜线就行了呗。 暖气炉、热水器、这俩一般是用燃气的,电方面的负载不大。洗衣机也不大、烘干机要大一些。 点击展开... 谢谢?
kknd 说: 楼上、楼下电路方面没什么太大联系呀,你看panel上的标签,每个breaker都只管一部分区域,不会跨楼层的呀,都是从各个不同的breaker出线,楼上你不想动的话就保留,只是把原先地下室breaker上的线路都拆掉,然后重新换成铜线就行了呗。 暖气炉、热水器、这俩一般是用燃气的,电方面的负载不大。洗衣机也不大、烘干机要大一些。 点击展开... 谢谢?
B Bryson 4$(VIP 0,#192) 2,708 $4.46 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-11 #12 既然是老房子基本都是bungalow,楼上和底下市走线不会太复杂,楼上需要拆开的的drawall重新封就是了, 既然都做了,还不如全部线都重做,一劳用逸.保险也便宜很多,铝线很麻烦.找人quote一下,对比方案.找有证的只做电.剩下楼上drywall全部自己做也不花太多的钱
既然是老房子基本都是bungalow,楼上和底下市走线不会太复杂,楼上需要拆开的的drawall重新封就是了, 既然都做了,还不如全部线都重做,一劳用逸.保险也便宜很多,铝线很麻烦.找人quote一下,对比方案.找有证的只做电.剩下楼上drywall全部自己做也不花太多的钱
天路行者 61$(VIP 0,#20) 3,049 $60.60 $0.22 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-11 #13 Bryson 说: 既然是老房子基本都是bungalow,楼上和底下市走线不会太复杂,楼上需要拆开的的drawall重新封就是了, 既然都做了,还不如全部线都重做,一劳用逸.保险也便宜很多,铝线很麻烦.找人quote一下,对比方案.找有证的只做电.剩下楼上drywall全部自己做也不花太多的钱 点击展开... 谢谢!说到我心里去了,就是不太了解楼上也换的复杂程度,明天约了电工见面详谈?
Bryson 说: 既然是老房子基本都是bungalow,楼上和底下市走线不会太复杂,楼上需要拆开的的drawall重新封就是了, 既然都做了,还不如全部线都重做,一劳用逸.保险也便宜很多,铝线很麻烦.找人quote一下,对比方案.找有证的只做电.剩下楼上drywall全部自己做也不花太多的钱 点击展开... 谢谢!说到我心里去了,就是不太了解楼上也换的复杂程度,明天约了电工见面详谈?
B Bryson 4$(VIP 0,#192) 2,708 $4.46 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-12 #14 吴为 说: 谢谢!说到我心里去了,就是不太了解楼上也换的复杂程度,明天约了电工见面详谈? 点击展开... 楼上也重拉线没多多少活,但肯定要政府验收. 主要多活是在恢复装修原状上,这个可以另外自己做或者另外找人做.
吴为 说: 谢谢!说到我心里去了,就是不太了解楼上也换的复杂程度,明天约了电工见面详谈? 点击展开... 楼上也重拉线没多多少活,但肯定要政府验收. 主要多活是在恢复装修原状上,这个可以另外自己做或者另外找人做.
B Bryson 4$(VIP 0,#192) 2,708 $4.46 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-12 #15 还用铝线的房子真的是很老了
天路行者 61$(VIP 0,#20) 3,049 $60.60 $0.22 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-05-12 #16 Bryson 说: 楼上也重拉线没多多少活,但肯定要政府验收. 主要多活是在恢复装修原状上,这个可以另外自己做或者另外找人做. 点击展开... Bryson 说: 还用铝线的房子真的是很老了 点击展开... 谢谢??
Bryson 说: 楼上也重拉线没多多少活,但肯定要政府验收. 主要多活是在恢复装修原状上,这个可以另外自己做或者另外找人做. 点击展开... Bryson 说: 还用铝线的房子真的是很老了 点击展开... 谢谢??