Furnace 不工作

Furnace已经时而工作时而不工作有两周了,前后找了两个师傅最后都没有解决问题。万能的家园网可以帮我出出主意怎么办。具体情况是这样的,最开始就是机器只听轰轰响-然后一个很亮火种越烧越热,最后砰的一下试图出煤气点火,但是点不着,这样反反复复地,只好试着关掉furnace,过了几个小时,再打开又正常工作了,工作一两天,又出现同样问题,在第一个师傅的建议下换了新filter,问题依旧。然后一个星期之后,再也打不着火了,第二个师傅换了pressure switch,刚换完打着火,随后有出现之前一样的情况,又换了一个高压线什么记不住名字,就是打着火,但是一会又起不来了,最后师傅得出结论是furnace温度过高,但是什么原因照成温度过高不清楚。有没有人遇到过类似问题,帮帮出出主意,点不着火的故障码是pressure switch的问题。
 
Furnace前后找了两个师傅最后都没有解决问题,可能问题较大,如果是我个人会倾向于换个新Furnace.
 
感觉好像flame sensor 有问题。你看下furnace 给的什么code。可以试着清洗flame sensor 看有没有效果


不是专业的,仅供参考。
谢谢你的回复,我家去年刚换的这个sensor,这次也拿钱像视频那样查了,问题还是一样
 
换过Thermocouple吗?

OK,你说的flame sensor 可能就是这个thermocouple.


那就是阀门坏了。
Cause:
Condensate water get into the pressure tube due to plugged secondary heat exchanger condensate water outlet. Solution:
Unplugged the water outlet, and adjust the heat exchanger slope.
 
谢谢大家的帮忙回复,冻了三天之后,只能放弃修理旧机器了,买了一个高效的furnace,安装上了,就是新炉子安装排气管很麻烦,在墙上打了洞,排气管伸到deck下面,看着很难看。
 