Knob & Tube 电线
Knob & Tube 电线是一种早期被广泛使用的电线,直至约1950之后才被新型电线所全面取代。Knob & Tube 电线是由于其布线的固定方式而得名的。当其沿着平面布线时,使用一种叫Knob的白色陶瓷片夹住电线,并钉在墙或顶棚上;当其穿过木梁时,使用一种叫 Tube的白色陶瓷套管,套在电线与孔洞之间加以保护。这样的固定方式与新型电线明显不同。新型电线都是用U形钉直接钉在墙或顶棚上,并且直接穿过木梁孔 洞,不用任何套管保护。
Knob & Tube 电线的另一个特征是:其火线和零线是分开走线的,并且没有带地线。其电线用橡胶做绝缘体,外包一层布。而新型电线实际上是一组电线被包在同一个塑料外壳 内,里面包含一根黑色火线、一根白色零线和一根裸露的地线。其火线和零线通常是用一种热工塑料做绝缘外层。所以,我们很容易通过这些外表特征来区分 Knob & Tube 电线和新型电线。
Knob & Tube电线曾经在世界范围内被广泛地使用,并不是加拿大所独有。现在在中国农村的许多地方,还可以看到相似的电线和布线方式被广泛地使用着。如果当初安 装时非常规范,且后期没有做非专业的更改,这种电线及供电系统应该还是很安全的,并没有很大的问题。
文字描述,打字者费时,看贴者费心。一个图片一目了然。不过从你的帖子这还是学了不少东西,:wdb10:
 

附件

  • Manitoba_Electrical_Museum_KandT.jpg
    Manitoba_Electrical_Museum_KandT.jpg
    155.3 KB · 查看: 30
最后编辑: 2010-11-14
回复: 验房和房屋保险问题

有个问题想请教一下,关于重建成本的评估,以什么标准计算呢?比如3000尺的房子,地上两层加地下室各1000尺,那么按每尺$150算,要买45万的重建额度的保险么?是否有点高?地下室不需要和地上的同样的标准吧?多谢!
你这太具体了,还是和房屋保险代理商量吧。 再声明一下我不卖保险,只验房和做些小工程
 
回复: 验房和房屋保险问题

文字描述,打字者费时,看贴者费心。一个图片一目了然。不过从你的帖子这还是学了不少东西,:wdb10:
谢谢。 图片不错,挺有代表性,:wdb45:一般我们不能扒了客户的房查,只能通过配电盘和Attic等未封闭的地方找。
 
回复: 验房和房屋保险问题

Knob & Tube 电线的缺点
缺点之一:Knob & Tube电线没有带地线,只有一组火线和零线形成一个回路。所以,它不太适于接驳需接地线的三孔插座,但对于不需接地线的两孔插座却没问题。许多现代电器 如电脑、冰箱等需要接地保护,其插头是三头的。但也有许多电器如灯具、电视机等不需要接地保护,其插头是两头的。实际上,这个缺点并不是Knob & Tube电线所独有。在Knob & Tube电线不再使用后的十几年时间里,直至上世纪六十年代初,当时的电线也都是没有带地线的,当时的插座也都是两孔的。此外,这个缺点可以通过加装地线 或将一些插头更换成GFCI插头来克服。
缺点之二:Knob & Tube电线的接头没有被放在接线盒内,而是直接钮拧或焊接在一起,外包以电工胶布。这些接头有的被白色陶瓷片夹住固定起来,有的悬于两个固定点之间。这 样,时间一长,胶布可能老化松动。如果有外力触动电线,接头处很容易被拉开。这样接头方式显然不是很安全可靠,并且是难以改变的。新型电线的接头用螺帽拧 紧,被置于固定封闭的接线盒内。在电线进入接线盒处,还用clamp将其夹住,防止被刮破和拉动,非常牢靠。
Knob & Tube 电线的主要问题
Knob & Tube 电线的主要问题并不是来自于其自身,而是由于后期对电路的任意更改所造成的损害。早期的房屋可能拥有非常少的回路和插座,难以满足现代生活的需求,屋主不 断地在原来的线路上加接新的线路或插座,并且对接头随意处置。这样,很容易造成接头处松动、过热甚至着火。此外,由于每个回路承载的电负荷过大,可能造成 保险丝经常被烧,屋主就干脆把原来15A或20A的保险丝换成25A或30A的。这样,可能造成电线长期过热,使其外绝缘层变脆。若有外力触动,绝缘层可 能脱落,暴露出里面的导线,这是非常危险的。我们在验房过程中,就时常看到脱落胶布后裸露的接头。根据我们的实践经验,经过更改后的Knob & Tube 电线确实可能存在较多的问题,有较高的火灾及安全隐患。
保险公司的反应
保险公司通常对Knob & Tube 电线比较紧张。有些公司会派人进行检查后才予接受,有些公司会要求屋主通过电力安全机构的检查后才予接受,有些公司根本不予接受或保费很高。如果您打算购 买一间始建于1950年以前的旧房,应想办法了解房屋中是否含有Knob & Tube 电线。如果有,对于将来可能面对的房屋保险问题,您要有充分的认知。
屋主的对策
在验房过程中,我们经常发现一些旧房含有Knob & Tube电线,由于我们只是进行Visual Inspections,通常难以判断其存在的范围以及隐蔽线路的状况。如果您的房龄超过60年以上,您不知道的房屋是否含有这种电线,并且房屋经过多次 改造,建议您主动请有经验的持牌电工进行检查,进行必要的整改。如果您打算对旧屋进行装修改造,应该特别留意是否含有这种电线。如果有,应该顺便把它给换 了。
 
回复: 验房和房屋保险问题

其实我的意思是,关于房屋重建成本,basement 是否和地面以上成本相当,谢谢!
basement当然成本低些,即使是finished也是。一般basement会借助基础墙,地板,门窗,保温和水电都会简化一些。具体造价还是找个builder问一下吧。
 
才买了一间20年代的房。不但是Knob & Tube电线,还是沙墙

(忘记英文怎么写了)。这篇文章对我有用。

一持contract牌电工告诉我,那时候电线质量好,20年不换都可以,

我还是想自己换。国内时我根据规范(这里叫code)完成了自己家

的布线。不知道这里有多难。国内时在砖墙上开一道槽再布线。我是

走3根线,2.5平方毫米,插座线。这里的灯线是14号线15A的,看上

去很细。不明白的是这里的电压是国内的一半,按理说要达到相同的

功率,纯电阻电路上要加大电流,只能增加电线面积。不知道14号

线够不够粗。
 
估计你看到的不是14号线,灯口看到的可能是16甚至18号软线。
自己的房子想做当然行,但这里的问题是你得先拿政府的permit,除非你不申报,也不出事故或不买保险。
 