专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

游客

Guest
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

请教一下楼主,加拿大的火线和零线电压差是120(还是110?),那么火线和火线电压差是不是120*1.732,如果这样,应是208v,为什么是240v?
要看你住什么楼了,住house 是120/240V, 住高层公寓的是120/208V。
 

游客

Guest
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

1.732是两相为120度相位差之间的线电压关系,这里是180度相位差,所以单相是110V,两相就是 110V X 2 =220V.
加拿大现在是120v, 不是110v。
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

要看你住什么楼了,住house 是120/240V, 住高层公寓的是120/208V。

是的,公寓用电是三相的,每家进来其中的两相,所以有208V。

house每家进两根火线一根零线,两个极性相反的单相,120/240V。
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

原来是双线反相啊,学到一招,多谢解答,看来不用变压器还是有办法解决
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

1.732是两相为120度相位差之间的线电压关系,这里是180度相位差,所以单相是110V,两相就是 110V X 2 =220V.
:wdb17:专家呀
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

今天说说GFCI

从网上转来的,本人略作修改、补充。偷懒了,呵呵。

有一种插座称为接地故障断路器(GFCI),这种插座的安装是为了防止人们不慎触电。

GFCI 插座有两个垂直的插槽,它们之间的下方有一个圆形插孔。左侧的插槽略大于右侧的插槽。左侧插槽为“零线”,右侧插槽为“火线”,它们下方的圆形插孔为“地线”。如果接入插座的电器工作正常,电器所用全部电流都应从火线流往零线。GFCI能监测从火线流往零线的电流流量。如果出现了失衡,也就是说从火线流出的电流和从零线流入的电流不一样,它就会让电路解扣,使插座输出电压为零。它能检测出小到4、5微安的电流失配,并能在三十分之一秒的时间内迅速做出反应。

再假设一个情况:下雨天您在户外使用电钻。您站在地面上,由于电钻被雨打湿,可能会形成这样一条电流通路:电流从电钻内的火线流出,经过您的身体流向大地。如果电流从火线流向大地时经过了您的身体,就可能造成致命事故。GFCI可以感测到流经您体内的电流,因为并非全部的电流都如预期般从火线流向零线部分电流通过您的身体流向了大地。只要GFCI感测到这一情况,它就会使电路解扣从而切断电流。

GFCI通常用在卫生间和室外插座。厨房洗菜池旁的插座如果距离水池较近,也可能是GFCI。如果哪天发现卫生间或室外插座没电了,揿一下GFCI插座的RESET按钮试试。另外,为了确知GFCI插座工作正常,定期测试很有必要,给插座接个台灯,台灯开起来之后,揿下GFCI插座的TEST按钮,台灯就灭了,说明GFCI插座工作正常。
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

对了,再问一下,3相火线,相差120度知道是用3相变压器出来的,那么2相相差180的是怎么搞出来的?
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

看起来好玩,我来简单 说几句吧。

两相怎么实现? 严格的是不是两相。 我认为他们是同相的。 只是电位差是240V而已。 怎么实现?很简单。120V输入, 初级和次级的线圈比为1:2, 变为240V, 中间设置抽头即可。 抽头应该是变压器中点接地的。
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

这个变压器在哪里呢?

一般而言一个小区都有一个变压器房间, 或者路边有变压器的铁柜子。

也许有的地方是埋在地下的。

那个变压器体积很大的,用油散热。 运行起来还需要风扇配合,噪音还是蛮大的。
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

house每家进两根火线一根零线,两个极性相反的单相,120/240V。
两相的电用在什么地方呢?
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

请问Electrician Trade Certification,
Construction Electrician Red Seal Endorsment

这两种证书要怎么考
去bcit可以吗?
如果可以使读那4年的专业吗?
 
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费

house每家进两根火线一根零线,两个极性相反的单相,120/240V。
两相的电用在什么地方呢?

厨房电炉专用
 

注册或登录来发表评论

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.