同一个卫生间这样做是无可非议的,两层不同的卫生间插座支路连在同一个漏电支路上确实不是现在的通用做法,一层的卫生间插座漏电时会导致二层卫生间插座失电。
国内卫生间插座是接在漏电断路器支路上,这边是普通断路器+第一个漏电插座,有谁知道有什么特别的优点吗?

GFCI的breaker 价格几十刀吧。而一个GFI的插座才几刀 当然插座划算。如果不考虑一个插座保护后面的slave的插座;还是插座方便;跳电保护之后就在插座上reset就可以;不用到配电箱去设置breaker。
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

我能吃到牌靠你给我帮忙!人活到老学到老,我越干越要学,知识多不是坏事!再次谢谢你的无私帮助!:wdb6:
你既专业又努力,能拿到加拿大牌照是我意料中的事。听说你还乐于助人,不错。你说的对,学无止尽,呵呵。
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

LZ,你看看二楼的卫生间插座是不是漏电的?如果不是的话,这样的配电是开发商为了省钱,用第一个漏电插座保护所有的后续插座。最好的做法是一楼和二楼的卫生间漏电插座支路应分别由配电盘不同的支路配电,这样就不会出现LZ的情况了。

多谢提醒。那个漏电保护器确实是我前几天自己按的。加拿大这边的电线都用的是那种扁平护套线,里面一根黑色的火线,一根白色零线和一根裸铜地线(大功率电器如洗碗机、干衣机是4根线两组120v)。而且从配电盘到插座,插座到插座之间都是一整根线连接。所有连接点都在插座盒和配电盘里,既方便维修也不容易漏电。

国内的漏电保护器都在配电盘上,但也是一个保护器带好几个插座。我们在国内的房子就是两个卫生间共用一个保护器;厨房的所有插座共用另一个。这点EEBS说的是对的,这样做是为了降低成本。但因为漏电只是意外事件,并非是供电系统的常态。这样做对用户不会造成太多的实质性不便。所以这样的设计也不能说是错的或不好。

加拿大这边配电盘上没有漏电保护器,所以漏电保护器装在插座上。所以如果真想实行你说的方案其实挺容易的:我只要把一楼卫生间里去二楼客卫的电线接到保护器输入端(现在是输出端),然后把二楼客卫的插座也换成带保护器的;然后再把去主卫的电线接到二楼客卫的保护器输入端,再把主卫的插座换成有保护的即可。这样一个插座跳闸就不会影响其他的了。整个成本也就是多买两个带漏电保护的插座大约40元。喜欢把房子搞得完美的同学可以考虑这么改。
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

俗话说,多一个香炉多一只鬼。
用多漏电保护器,带来故障隐患也会多,维护和更换成本也相应高。
这是追求As simple as possible 的原因。

这个例子来说,多40刀加装2个保护,加上安装人工,第一笔就是100刀。然后过6年换一次40刀,拿30年来说,就是5个40刀,这300刀是看到的成本,如果再加上每次更换,每年检查多出来的人工成本,总计的投入要500刀了吧?这500刀换来的好处是什么呢?就是在30年间,你在底楼不小心触发了保护器,二楼三楼的插座不会没电。

cost -efficiency 的原则在这边的工程实践中是被放在很高的位置,可能仅次于Safety. 国内的工程教育和实践,都没那么重视这点。

穷人往往都觉得富人太计较钱,太抠门,放在大的群体,也还是那么回事。穷国普遍比富裕国家能花钱,会浪费。
 
//这里的house电工的布线和设计的原则:
1;符合code;
2;符合客户的需求(客户要省钱)
3;符合客户使用便利(钱花到位):wdb6:
 
算法不好,换个插座如果是在TDSB的话是3000刀一个,如果你在工作中把这个省了的话,意味着一位吃牌电工同志会失业,通常情况下移民优先失业的。所以正确的做法是要看客户,如果客户有很牛的电工或工程师的话,小心点,没有的话,尽量做到初期省钱,后期尽量大的维护成本。还有插座一般室内的2、30年都没必要换的。
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

漏电保护装置的寿命和插座不一样,没那么长。
当然,只考虑有没有,不考虑safety,又另说了。

正确的作法是任何人都对自己的工作负责,对付钱的客户负责,不长小心眼。

一个专业人员,如果不尽力让客户的付出效益最大化,都是在毁自己所在的行业,间接毁自己的饭碗。

这事华人干得可不少了。造成一样的技工,西人开价高,华人价格低。这都是自找的。这个世界上没那么多便宜可占,早晚都得还。
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

漏电保护装置的寿命和插座不一样,没那么长。
当然,只考虑有没有,不考虑safety,又另说了
//这个除了价格和寿命的考虑;主要是方便;谁愿意电路自动保护了还要跑到panel去重置漏电保护的breaker?一般情况下都不把不同房间的插座保护连在一起。

正确的作法是任何人都对自己的工作负责,对付钱的客户负责,不长小心眼。//见过很多只要便宜的客户。一般都会给客户解释在前。

一个专业人员,如果不尽力让客户的付出效益最大化,都是在毁自己所在的行业,间接毁自己的饭碗。

这事华人干得可不少了。造成一样的技工,西人开价高,华人价格低。这都是自找的。这个世界上没那么多便宜可占,早晚都得还。
//西人也有做的一般的;华人有做的很严谨的。只有口碑才能生存。。
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

呵呵,这个取决于这个不方便的次数。。。触发漏电保护,正常30年间一次也不应该发生,就算发生两次,跑2次楼下,省500刀,我不知道别人,我肯定愿意,不嫌麻烦。

口碑。。。对啊,口碑反映了一切。在一个口碑不好的群体里,个体获得好口碑,辛苦你慢慢体会,霍霍。
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

说点题外的,华人其他优点没有,但心灵手巧这个优点还是挺显著的,再加上投入加国技工队伍的很多新移民,教育背景都高于本地技工,这两点做基础,这个群体本应该可以建立良好的口碑,享受到群体溢价才对。就是说人家应该愿意多付一点钱请华人技工才对。

搞成现在这个样子,人口比例不小了,但看不到在任何行业,或者细分行业里有局部垄断,获取超额收益的情况。反之,需要低价出卖,真的很惨啊。

大家可以研究下是什么原因呢?
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

咨询一下楼上各位电工师傅:2周前,一个卧室的灯和墙上的2个插座(还有一个插座有电)突然没电了,检查发现,有两根电线从地下室进入这个卧室,用万用表量了,都是断路,:wdb2:。怎么办?也不能老是摸黑呀:wdb14:
 
我觉得不能仅仅归咎于华人做工作不敬业,口碑不好。在任何一个国家,你要找到好工作,特别是那些技术技能门槛低的好工作,你的能力和职业道德水准只是其中的一个方面,在大多数情况下还是你的社会关系在起作用。比如教育局那些课桌上拧4个螺丝收一百,教室里换个插座收一千的吃工会牌的木匠电工,并不是他们拧螺丝换插座的技术有多高中国人学不会,而是因为华人第一代新移民没有他们这种土生土长的人的社会关系,没法进入这个行业而已。你应该看到,加拿大那些对学历或技术难度要求不高却能拿高薪的工种,基本上都是政府工或垄断性企业的工人。由于这样的部门或企业对成本不敏感,所以在用人方面很容易任人为亲暗箱操作。如果加拿大把学校也私有化了让个体老板经营,你看这帮家伙不第一波被解雇换移民工人才怪。
 
回复: 崇拜一下加拿大吃牌电工师傅

咨询一下楼上各位电工师傅:2周前,一个卧室的灯和墙上的2个插座(还有一个插座有电)突然没电了,检查发现,有两根电线从地下室进入这个卧室,用万用表量了,都是断路,:wdb2:。怎么办?也不能老是摸黑呀:wdb14:

趁着吃牌师傅都出去助人为乐去了,俺这个外行先山中无老虎猴子充代王一把:


你看看看地下室配电盘上那些断路器,其中有没有一个跳闸的
 