昨天在商店为地下室的电视买了一个surge protector。这个protector上有个指示灯,能指示插座是否良好接地。结果往墙上一插,接地灯不亮;换了个插座插,还不亮;最后这面墙上共5个插座,没一个能亮的。换外房子里其他插座试,接地灯都亮。
到配电盘找到这路的breaker断开,打开一个插座一看,插座盒虽然与电源线的地线连接了,但插座盒没有通过铜线连到插座的地线端子上。虽然理论上通过固定插座和插座盒的螺钉也能接地,但这样的连接并不可靠。打开了所有5个插座,都是一样的毛病。于是剪了段电线,把5个插座的地线端子都与插座盒的地线端子联上了。
接完了合上断路器,surge protector上的接地灯还不亮。于是又开始查线路走向,发现这一路是从锅炉间顶灯的接线盒接到配电盘的。
然后打开锅炉间顶灯的接线盒,发现这一路地线的铜线虚悬在那里,根本没有与从配电盘来的地线相接。把这根地线连接到顶灯接线盒的地线端子后,5个插座立即恢复正常。
我们这个房子是一个旧房。第一任房主是个白人,第二任是香港人,我们是第三任房主。第一任房主留下的装修,大概因为年代很久了,用的都是那种老式的有2个椭圆形偏黄色的插座。第二任房主装修的地下室部分,则用了比较新的一个长方形的白色插座。结果我打开检查,老插座的地线都规规矩矩地接的好好的。新的全没接那根铜线,完全靠固定螺钉接地。
锅炉间顶上的地线没接,也许是一时忘记了是个偶然事件。可墙上5个插座都没用铜线接地,恐怕就不能用忘记来解释了。
大家以后做装修时对contractor还真得加强监督,看看他请的都是不是合格的施工人员

