关于我家furance的故障,特向家园大神们求教!

Tercel

西门吹雪
我家furance是ICP公司的,2012年新安装的,最近遇到一些症状:
1,锅炉运行一段启动加热到设定温度时停止,后又正常运行一段过程后到达预设温度时停止加热。其后室温降到预设温度下时温控器动作,显示火焰闪烁,但是furance无动静,运行,furance指示灯连续闪三下后间隔5秒后又连闪三下((正常显示是bright-dim)闪烁)。温控器thermostat指示等正常显示
2,出现以上问题后只要关闭锅炉电源后再打开,锅炉又会正常运行,之后可能又出现上述症状,周期不等,可能半天,可能一天。
3,关闭温控器和电源后打开锅炉面板,有时会闻到gas气味
 

Tercel

西门吹雪
我查了一下故障灯代码好像是furance将被lock 3小时(不敢确定),但出现以上问题只要将锅炉电源断开后再闭合,锅炉又会正常运行,后不定期又可能重复以上症状。
 

Tercel

西门吹雪
感谢回复:
1,filter刚换的新的,以前拿掉故障依旧;
2,排水整套系统上周卸下清洗了一遍。
刚刚过了三个小时后,furance又自动回复正常了,但我不清楚系统控制lock 三个小时的原因

1)把filter拿掉看看有没有解决问题。
2)检查drain hose有没有堵。
 
把故障码的含义找出来才能解决问题。东试试西试试只能浪费时间。
同意,每一个Furnace的线路板虽然大同小异,但是这个相关GAS,干系重大,安全第一,好好详读Manual,查出故障代码的含义{有的是在线路板下标示故障含义},找到后对症下药。不可乱捅。否则把好的修成坏的了,损失更大

温控器上的火苗不能给你Furnace工作的任何信息,只是给Furnace一个点火的信号。点火成功与否要看Furnace自身工作情况。提醒的是,处理GAS故障(有异味),通风一定要好,不能一人工作,防止产生明火,如打火机,日光灯
 
最后编辑: 2014-10-25
这个炉子是Hi Efficiency的,由电脑板控制燃烧,看现象应该是某个传感器有故障,按故障码把相关的传感器找出来处理一下就可以(有时仅仅是用纸擦一擦),电脑板坏的几率很小。
 