房屋是地热,楼上温控都很好,但Basement 的温度很高,中午把thermostat 取下,到现在地板还是很烫,问题出在哪里。望高人解答
L laox888 18,051 2017-11-17 #2 这就是为什么我不喜欢地热。basement开始为什么太热不清楚,但关了地热很久还很热是正常的因为地热靠水泥地来储存和散发热量,热量可以储存很长时间。加热也慢,冷却也慢。
D Daiting1 1,160 2017-11-17 #4 木头的耳朵 说: 房屋是地热,楼上温控都很好,但Basement 的温度很高,中午把thermostat 取下,到现在地板还是很烫,问题出在哪里。望高人解答 点击展开... 你家是水地暖还是电地暖?
D Daiting1 1,160 2017-11-17 #5 laox888 说: 这就是为什么我不喜欢地热。basement开始为什么太热不清楚,但关了地热很久还很热是正常的因为地热靠水泥地来储存和散发热量,热量可以储存很长时间。加热也慢,冷却也慢。 点击展开... 你不喜欢,是因为温度不好控制吗?
laox888 说: 这就是为什么我不喜欢地热。basement开始为什么太热不清楚,但关了地热很久还很热是正常的因为地热靠水泥地来储存和散发热量,热量可以储存很长时间。加热也慢,冷却也慢。 点击展开... 你不喜欢,是因为温度不好控制吗?
木头的耳朵 2,262 2017-11-18 #8 Daiting1 说: 你家是水地暖还是电地暖? 点击展开... 渴望移民 说: 温控器出问题或者是热电偶坏了! 点击展开... 不知是水暖还是电暖,是煤气烧的,只知是radiant heater
L laox888 18,051 2017-11-18 #9 木头的耳朵 说: 不知是水暖还是电暖,是煤气烧的,只知是radiant heater 点击展开... 烧煤气的是水暖。以前好好的现在突然这样了吗,还是新房子或一直都有这个问题?地暖,每一层楼包括basement都应该是单独控制的啊。
木头的耳朵 说: 不知是水暖还是电暖,是煤气烧的,只知是radiant heater 点击展开... 烧煤气的是水暖。以前好好的现在突然这样了吗,还是新房子或一直都有这个问题?地暖,每一层楼包括basement都应该是单独控制的啊。
L laox888 18,051 2017-11-18 #10 Daiting1 说: 你不喜欢,是因为温度不好控制吗? 点击展开... 多种原因。地暖的好处是脚感好,特别是半夜起来上卫生间的时候。如果是公寓,楼上楼下都开地暖你就基本不用开(除非开发商采用泡沫板做底板绝缘)。 不喜欢的原因是: 1. 地暖只是加热,没有通风管道。中央风暖的话可以加一个ERV/HRV(energy/heat recovery ventilator)换新鲜空气,还可以在风管里用中央加湿器自动加湿。 2. 用地暖,如果要加中央空调还是需要另外安装一套风管系统,而风暖和空调则可以共享(呵呵)一套风管系统。 3. 上面提到过,温度调空过程比较慢。不管是电暖还是水暖,热源都是埋藏在水泥地板里,即使是木结构房也要加一层水泥,这样散热才均匀。 4. 建造成本高。如果是电暖使用成本也高。 5. 万一埋藏在水泥地板里的电热丝或水暖管有问题会很头痛。
Daiting1 说: 你不喜欢,是因为温度不好控制吗? 点击展开... 多种原因。渴望移民 1,272 2017-11-18 #11 木头的耳朵 说: 不知是水暖还是电暖,是煤气烧的,只知是radiant heater 点击展开... 如果是水暖,有几个原因,一个是温控器坏了,二个是电动控制阀们或者电磁阀坏了,三个是管道堵塞或者有空气。逐个排查!
木头的耳朵 说: 不知是水暖还是电暖,是煤气烧的,只知是radiant heater 点击展开... 如果是水暖,有几个原因,一个是温控器坏了,二个是电动控制阀们或者电磁阀坏了,三个是管道堵塞或者有空气。逐个排查!
渴望移民 1,272 2017-11-18 #12 要纠正一下!刚看你的题目是温度太高,那么我说的第三种管道堵塞是不可能存在的!抱歉! 第一种情况好像你已经说过你把温控器拔掉了还是很热!那么现在只有第二种情况存在了,就是电动控制阀阀门坏了,已经关不死了,找水暖工换一个就成!
要纠正一下!刚看你的题目是温度太高,那么我说的第三种管道堵塞是不可能存在的!抱歉! 第一种情况好像你已经说过你把温控器拔掉了还是很热!那么现在只有第二种情况存在了,就是电动控制阀阀门坏了,已经关不死了,找水暖工换一个就成!
木头的耳朵 2,262 2017-11-18 #13 渴望移民 说: 要纠正一下!刚看你的题目是温度太高,那么我说的第三种管道堵塞是不可能存在的!抱歉! 第一种情况好像你已经说过你把温控器拔掉了还是很热!那么现在只有第二种情况存在了,就是电动控制阀阀门坏了,已经关不死了,找水暖工换一个就成! 点击展开... 谢谢你的分析,我想应该是,觉得家园还是温暖。
渴望移民 说: 要纠正一下!刚看你的题目是温度太高,那么我说的第三种管道堵塞是不可能存在的!抱歉! 第一种情况好像你已经说过你把温控器拔掉了还是很热!那么现在只有第二种情况存在了,就是电动控制阀阀门坏了,已经关不死了,找水暖工换一个就成! 点击展开... 谢谢你的分析,我想应该是,觉得家园还是温暖。
木头的耳朵 2,262 2017-11-19 #16 渴望移民 说: 要纠正一下!刚看你的题目是温度太高,那么我说的第三种管道堵塞是不可能存在的!抱歉! 第一种情况好像你已经说过你把温控器拔掉了还是很热!那么现在只有第二种情况存在了,就是电动控制阀阀门坏了,已经关不死了,找水暖工换一个就成! 点击展开... 你判断得很对,是电动阀门坏了
渴望移民 说: 要纠正一下!刚看你的题目是温度太高,那么我说的第三种管道堵塞是不可能存在的!抱歉! 第一种情况好像你已经说过你把温控器拔掉了还是很热!那么现在只有第二种情况存在了,就是电动控制阀阀门坏了,已经关不死了,找水暖工换一个就成! 点击展开... 你判断得很对,是电动阀门坏了