这个是经验题,跟基础知识关系不大 不熟悉加拿大的code
J JIGU 0$(VIP 0) 8,250 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-10-27 #21 kknd 说: 这个是经验题,跟基础知识关系不大 点击展开... 不熟悉加拿大的code
B Bryson 4$(VIP 0,#192) 2,708 $4.46 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-10-27 #22 zk98ccf 说: 这种叫 split receptacle,现在厨房新安装的都是20A ,这种无法接GFCI, 以前都是这种,估计那时候code 没有要求GFCI. 点击展开... 是的,现在厨房和厕所都要求是带漏电保护的插座
zk98ccf 说: 这种叫 split receptacle,现在厨房新安装的都是20A ,这种无法接GFCI, 以前都是这种,估计那时候code 没有要求GFCI. 点击展开... 是的,现在厨房和厕所都要求是带漏电保护的插座
Z zk98ccf 10$(VIP 0,#99) 1,262 $0.00 $1,001.11 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.17 当前赞力 100.00% 2020-10-27 #23 kknd 说: 按规定微波炉和冰箱都应该是单独一路,这个有可能是乱改线路造成的 点击展开... 是的,厨房一个插座对应一个breaker,用20A 或者splite receptacle,这是code要求,很多不符合,一起用跳闸, 用GFCI 要求: 记着是在离水池1.5m 范围内,超过不必用gfci,很多年了,不知道code有没有更新。
kknd 说: 按规定微波炉和冰箱都应该是单独一路,这个有可能是乱改线路造成的 点击展开... 是的,厨房一个插座对应一个breaker,用20A 或者splite receptacle,这是code要求,很多不符合,一起用跳闸, 用GFCI 要求: 记着是在离水池1.5m 范围内,超过不必用gfci,很多年了,不知道code有没有更新。
B-a-King 0$(VIP 0) 10,520 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-10-29 #24 我也犯过此错,当时准备拆下来,没想到一不小心,螺丝刀触到两火线,烈爆,眩光一闪,短路跳闸,螺丝刀也熏黑了。这意外找到总闸上控制这个插座的气动闸。所以,只好断电作业。
R Rita11 0$(VIP 0) 614 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-10-29 #25 B-a-King 说: 我也犯过此错,当时准备拆下来,没想到一不小心,螺丝刀触到两火线,烈爆,眩光一闪,短路跳闸,螺丝刀也熏黑了。这意外找到总闸上控制这个插座的气动闸。所以,只好断电作业。 点击展开... 我也犯过错误。 有4根线连接旧插座。当我换新插座时,我错误的认为其中2根线是无用的,就没有连接上,导致这插座和其他插座没电。
B-a-King 说: 我也犯过此错,当时准备拆下来,没想到一不小心,螺丝刀触到两火线,烈爆,眩光一闪,短路跳闸,螺丝刀也熏黑了。这意外找到总闸上控制这个插座的气动闸。所以,只好断电作业。 点击展开... 我也犯过错误。 有4根线连接旧插座。当我换新插座时,我错误的认为其中2根线是无用的,就没有连接上,导致这插座和其他插座没电。
B-a-King 0$(VIP 0) 10,520 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2020-11-12 #26 Rita11 说: 我也犯过错误。 有4根线连接旧插座。当我换新插座时,我错误的认为其中2根线是无用的,就没有连接上,导致这插座和其他插座没电。 点击展开... 这种四根线的,就要如题主所说,要把插座的中间铜片夹断了,分别连接。
Rita11 说: 我也犯过错误。 有4根线连接旧插座。当我换新插座时,我错误的认为其中2根线是无用的,就没有连接上,导致这插座和其他插座没电。 点击展开... 这种四根线的,就要如题主所说,要把插座的中间铜片夹断了,分别连接。