万能的家园,求助water heater进气口每天被雪冻住

家里有用了10年左右的bradford water heater, 在Calgary找了中国人technician维修,算是修好了,热水器能工作,但差不多每天要出门掏进气口,由于被冰雪冻住了,没了进气所以heater停止加热。去年也很冷,没有发生这样的问题,觉得没有彻底修好,打电话投诉,回复他们只管里面,外面是另外的问题。换了个不是原配的什么switch, 收费200多,觉得不靠谱。
大家有什么建议,谢谢!
 
我不会修这个玩意儿
但是我可以告诉你怎么办
你多找几家本地人技术工人
看看什么情况就明白了
说实话我一般不用同胞
原因是加拿大人在意口碑知道法律的厉害
某些同胞还不是太明白这些道理
加上生活艰难也就顾不得这些了
我宁愿用墨西哥人
 
你的锅炉是不是节能型的?如果是的话就很好解释了。节能型的锅炉有两个口,一个排气,一个吸气。在极冷的天气里,排气口的空气比较热,会有大量水分,在室外会冻结。而你的吸气口正好顺着风的方向把排出的气体吸进去,然后在铁丝网这里冻成了冰。解决方法其实很简单,买根软的导管,接上吸气孔,把它导到原先两根管子相反的位置。比如我家排气孔在北面,吸气在南面,而我家附近基本都是刮北风,我就用导管连上吸气管,把它引导到排气孔的北面,这样刮北风时,吸气管就不会再吸入潮湿的空气。
 
上午联系了water heater公司网站上的授权维修商,西人还是实在些,告诉了我他的建议,要改室外的室外的排气口。收费也不便宜,129.99$每小时。
楼上的建议不错,准备用软管自己解决了。Screen Shot 2021-02-14 at 3.56.43 PM.png
 
我家的是这种情况。出气口那里结冰了。
目前没有问题。

去年国内我农村老家装的暖气炉是进出气用一种套管,我感觉很科学,就是中间出气外围进气,这样能用废气预热进气,节省能源。918006F9-14F4-41B4-B368-210D793F158C.jpeg
 
最后编辑: 2021-02-14

注册或登录来发表评论

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.

Similar threads

顶部