解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

看来lz是把国内的电力系统概念来解释加拿大的电力系统了
国内的电力系统概念应该和加拿大的是一样的吧?难道国内的三相和单相的概念和加拿大有什么不同吗?上面两位指出的错误在国内也应该是这种定义吧?国内的相电压也应该是火线对零线,线电压是火线对火线吧,难道不是吗?:wdb5:谢谢你,请继续关心我的发言,有不对的地方随时可以给我指出来!:wdb6:
 
回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

我家院子里有一个HOT TUB,冬天的时候停用,夏天开始使用。现在想把水温加热到40度左右, 但是每次加热几小时后就跳闸,去年没出现过这个问题,请教一下该如何解决?先谢啦!
按CODE来说,你这个开关应当是AFCI,就是带有漏电保护功能的开关,如果有跳闸,说明有可能有漏电,只要漏电超过5mA,开关就会跳!那么就要检查一下你的这个加热器、接头、电缆等地方是否有破皮等现象,如果不能排除就要更换电缆或加热器了!如果是插在插座上,那么这个插座应该是GFCI,是这个插座跳了,检查同上!
 
回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

不是很明白你的意思?双联指什么双联?是双联开关吗?要怎么控制灯?:wdb5:

考试之前,一定要弄清楚。
 
回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

如果上下两个插座都没电了,有可能是你的开关跳闸了,在电源箱里找找是哪个开关跳了,把它合上,注意操作方法!如果是一个插座没电,另一个有电,如果是厨房的插座,这种插座上下是有不同相位的火线来供电的,就是说是由不同的开关控制,也要检查开关有没有跳闸,注意,所有的这种上下结构的插座都是由15安培的开关来控制的,这种电压都是120V的电压,如果是厨房的插座上下两个插座火线之间的电压是240V,近几年新盖的房子如果是由正规电工接线的都是由不同相位火线供电的,插座中部有个连接片时要剪断的!其他原因有插座的问题、断线、接线帽松脱等。


多谢
 
回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

请问:

我家的微波炉:前段时间就是不转,不论按电脑操作屏的哪个键,都没有用。这段时间变成一插上电,就自己开始转。除非给它断电或者把门打开,否则就一直转个不停,但是不加热。

是那种挂在煤气灶上方的墙上的那种。

请问大师:这个微波炉犯了什么病呢?
 
回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

请问:

我家的微波炉:前段时间就是不转,不论按电脑操作屏的哪个键,都没有用。这段时间变成一插上电,就自己开始转。除非给它断电或者把门打开,否则就一直转个不停,但是不加热。

是那种挂在煤气灶上方的墙上的那种。

请问大师:这个微波炉犯了什么病呢?
是带有抽油烟机的那种吗?如果是,这种机器可能有个通病,那就是按键板有问题!你这个问题有可能是按键板的问题,也有可能是控制板有问题,按键板的问题就是这些案件的组合已经是乱码,按任何键不起作用,控制板的问题就是已经不能处理来自键盘的信息了,唉,这种微波炉好难修理,拆卸麻烦不说,这些配件都不便宜!真不如机械式的按键以及继电器控制。
 
回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

是的,你是对的,人会犯糊涂,我心里想着对的写出来就是错的,谢谢你指出来!看来你是行家,欢迎多多指出我的错误所在!再次谢谢!:wdb6:

理解,我也经常这样。:wdb14:
其实我绝对算不上行家,只是大学里学过电工学,记得好像是这样,呵呵。
 
是吗?难道老师说错了吗?记得老师说过和GFCI一样,有TEST按钮及复位按钮啊,只不过GFCI是装在卫生间和洗菜盆边上的,卧室的这个AFCI是装在电源箱里的,大侠可否给我讲讲AFCI的工作原理啊,家里电源箱没有这个开关,我得学习学习!:wdb26::wdb5:
 
回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

找到了一个介绍AFCI的网页:http://www.dianyuan.com/bbs/u/68/409881219472057.pdf

看来这个AFCI是防止电弧发生电气火灾而设计的,应该不会有漏电保护功能,但是有和GFCI相同的TEST按钮和复位按钮,在卧室发生电弧时会自动切断电源,防止火灾事故的发生,我家房子没有说明我的家是比较旧的房子,近几年的房子应该装有这个AFCI。请问加拿大有没有像国内的漏电保护开关?老师好像也说过,如果你愿意,也可以用漏电保护开关来安装在你的所有回路上也可以的。多谢你的指点,又让我学到了东西!
 
回复: 准电工试图解答一些家居电气问题欢迎大家提问!

按CODE来说,你这个开关应当是AFCI,就是带有漏电保护功能的开关,如果有跳闸,说明有可能有漏电,只要漏电超过5mA,开关就会跳!那么就要检查一下你的这个加热器、接头、电缆等地方是否有破皮等现象,如果不能排除就要更换电缆或加热器了!如果是插在插座上,那么这个插座应该是GFCI,是这个插座跳了,检查同上!
:wdb17::wdb45:
跳闸的地方就是在一溜空气开关里控制HOT TUB的位置。这个插座的确是GFCI,HOT TUB是和MONTHLY TEST的装置连在一起的。不过之前我从没去注意过,也从没按过那个TEST BUTTON,那么如果这个开关跳闸的话是不是指定就是HOT TUB 有漏电问题?或者可能其他任何电器之一?!
如果按TEST键,是不是哪个电器有问题哪里的空气开关就会跳闸(我没敢瞎弄)?务请原谅我外行人说外行话:wdb14:
 
个人观点:这个断路器虽然具有漏电保护功能,但不是只有漏电才动作,过热、过负荷、过压都有可能动作。 按照你的说法,工作一段时间后才跳闸,必然是导线或断路器发热造成的。不知道你这个设备使用多久,线路到老化的时候了吗?
 

注册或登录来发表评论

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.

Similar threads

顶部