GFCI有插座形式的,就是常见在sink旁边的那种,十几块一个。也有break形式的,也就是国内所见的漏电开关,视额定工作电流不等,一两百至数百元一个。
code仅规定sink旁的插座必须使用GFCI以防湿手触电,而没有强制性要求户内全回路作防漏电保护。出于经济成本原因考虑,没有电工会画蛇添足地安装全回路GFCI break。
国内使用220V,触电风险远高于120V标准。基于安全考虑,中国国家标准规定民用建筑必须安装防漏电分户总开关。这点就是在GFCI使用上的两国差异。
另外,GFCI的5MA动作电流是依据人体心脏安全电流阀值来设计的,与GFCI的额定工作电流没有关系,都是通过检测零线和火线的电流差是否大于5MA来决定动作的。