国内建房子多用钢根混凝土是因为国内建筑多是high rise高层建筑,必须这样才能支撑这么高的房子。如果是普通一 两层的民房,用木造更好,因为价格更便宜,保养更简单。另外就是在加拿大混凝土的成本太高了,无论是材料还是人工都远高于木造房子。同时,钢根混凝土结构在冬天的保暖比不上木造房子。加拿大冬季这么长,混凝土结构的房子不太合适。
没有什么政策性允不允许的,只要符合加拿大的建筑标准,你用金子来做房子都行。
 
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

用金子,那一夜之间不是房子没了,就是人没了!!!我看还是木头吧,最起码一夜过后,房子还在,人也还在。过日子嘛,低碳环保,外加经济实惠。给我选择,我也复制下“莲藕”。。
 
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

几天没来,你的地面做法有严重错误。Poly 隔湿层要放到保温板的下面,你在混凝土下面做Poly 隔湿层会使得混凝土下面形成集水层,这是大忌。因为混凝土也是渗水,渗湿。同时在室内较热的一面,潮气大。几年后,你会觉的地下室有霉味,那就是混凝土下面发不掉的湿气起的霉。
如果你把Poly 隔湿层直接放到石子上,在保温板上直接做地热管才是正确的。

楼主铺混凝土了吗?没看见啊。
 
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

建的怎么样了?关注中……
 

lilianou

关关难过关关过
关于将Poly放在混凝土下面,保温层之上,这个问题藕请教过这里的建筑师和验房师,得到的答案就是:地板的结构从上往下分别是混凝土,VB,保温泡沫,碎石,回填的泥土,而且保温层离footing要有1尺的距离。
 
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

why not use masonry wall instead of ICF wall, have you compared the cost? how to install water pretection layer on the outside of ICF wall?
 
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

关于将Poly放在混凝土下面,保温层之上,这个问题藕请教过这里的建筑师和验房师,得到的答案就是:地板的结构从上往下分别是混凝土,VB,保温泡沫,碎石,回填的泥土,而且保温层离footing要有1尺的距离。

我们看到在大温地区的房子,没有一个是你那样做法的。你的保温材料没有VB保护,会长期浸在地下湿气中,地热会打折扣的。而且你的地热管道直接挨着VB会烤出异味出来。
 

fishfree

专注西区,服务社区, Oakville,Burlington
318
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

Great!
 
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

莲藕妹妹,如果我去了萨城能去膜拜一下你的房子吗?实在太强大了,太让人佩服了!
 
A

alexisss

Guest
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

哎呀,这帖子是我看过的最震撼的帖子,佩服得紧,后面有几张图是红叉,很想能看见它们。
 

lilianou

关关难过关关过
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

我们看到在大温地区的房子,没有一个是你那样做法的。你的保温材料没有VB保护,会长期浸在地下湿气中,地热会打折扣的。而且你的地热管道直接挨着VB会烤出异味出来。

地热管在钢筋上面,怎么可能挨着VB?
 
回复: 莲藕家的新房子--自建房过程全记录(进行中)

先顶牛人开拓者楼主!
不过,加拿大天寒地冻,建筑上很多与国内不同。如果细节没保证,以后麻烦多多!
 