天气变冷可家里中央风暖坏了求教

回复: 天气变冷可家里中央风暖坏了求教

非常感谢。是把黄色和橘黄色两条线从那个pressure switch上拔下来,然后接在一起吗? 我不知道这样做可以吗:
关掉furnace电源,把上面您说的两条线对接,然后开电源,调高温度控制看能不能点火? 如果能,说明是pressure switch坏?

furnace底端有一个circuit board上面的LED,一启动老是三下三下的闪, 我对照说明看了一下,上面说fault description是
pressure switch circuit not closed. Induced draft blower is operating.
和您说的是一样的吧。
不要关闭电源,要在运行状态下,等启动时,燃烧鼓风电机运转时,就是那个开关下面的电机轴转动时,把这两颗线头对到一起就行。若果燃烧室点火并正常送暖风,那就是这个压力开关坏了,买一个同样的换上就行了。那两颗线上的电压是24伏的,没事的。一定要等启动声传出后再对联那两颗线头,而且一个燃烧周期后,等火一停,立刻断开连接。
 
回复: 天气变冷可家里中央风暖坏了求教

如果你害怕动电,就不要拆那两颗线了。用一个螺丝刀,等启动时,把那两颗线头相连就行了
我今天测压力开关, 他们没问题(使用万用表来测量欧姆), 但是我发现 Induced Draft Blower 马达几分钟后很热, 是否 Induced Draft blower 坏掉了
 
回复: 天气变冷可家里中央风暖坏了求教

一般pressure switch 不工作都是因为inducer 有问题,inducer 的作用是排废气并产生负压让压力开关工作,如果压力开关合不上,很可能负压不够,说明下一步废气会排不净,这样就不安全了,这是系统控制安全的一个措施,只是短接压力开关而不查明原因是不应该的,此方法仅作测试用。
 
回复: 天气变冷可家里中央风暖坏了求教

这样,你把那个压力开关上的细胶管的下端从blower上拔下来,用嘴吸一下,吸的同时用表测一下两个接线端子电阻,如果在0和无限大转变,说明它没坏,你吸的时候如果在启动中,燃烧室应该燃烧并正常工作。那就是blower电机有问题,转速不够,抽吸的真空度不够。再加上你说电机发热,估计就是他的问题了
 
我试了您说的这步了确定pressure switch没坏,不知道修这个blower电机大概要多少钱。
 
回复: 天气变冷可家里中央风暖坏了求教

一般pressure switch 不工作都是因为inducer 有问题,inducer 的作用是排废气并产生负压让压力开关工作,如果压力开关合不上,很可能负压不够,说明下一步废气会排不净,这样就不安全了,这是系统控制安全的一个措施,只是短接压力开关而不查明原因是不应该的,此方法仅作测试用。

谢谢,的确不是压力开关的问题。可能是blower的问题:wdb14:
 